今天在现场遇到个问题,用户由于需要增加设备,低压配出柜有几个备用回路断路器需更换160的框架用的63A插拔式断路器,需要更换成160的开关。本来我想很简单,因为既然是更换断路器,那互感器和面板上的指针式电流表也要换。换互感器不用说了,肯定需要停电操作。可用户说算了,反正他们也不看电流表,互感器不换了,这样可以不停电更换插拔式断路器。虽然现场的施工跟我没什么大关系,不过自己在这方面也没什么经验,还是对这个有点疑问。撇开互感器不说,进线的分支母排载流量足够,仅仅是更换个插拔式断路器能带电操作么?插拔式又不是热插拔。。。。。。
今天在现场遇到个问题,用户由于需要增加设备,低压配出柜有几个备用回路断路器需更换
160的框架用的63A插拔式断路器,需要更换成160的开关。现在一些精密配电柜倒是都配置热插拔的单极断路器,那个是没问题的。普通的插拔式塑壳开关可以热插拔?
望大神能根据安规或者运行规范点拨一下。别仅仅根据实际操作经验说,我们这个用户也是和我说他们一直是这么换的。。。。
12楼
boeing_s 发表于 2013-4-27 09:30 灭弧是灭动静触头之间的电弧,不是灭接线桩之间的插拔开关的时候如果有拉弧,也是在开关本体和底座接线 …插、拔不是底座和本体之间吗?
回复
13楼
不需要把母线停电!但要注意安全。
回复
14楼
xb452257098 发表于 2013-4-27 10:31 插、拔不是底座和本体之间吗?插拔是在本体和底座之间,但灭弧室完全是在本体内的,动静触头也是
回复
15楼
什么是“插拔式断路器”?什么是“热插拔式断路器”?
头次听说
回复
16楼
15楼朋友,“什么是插拔式断路器”,请看9楼图片。
回复
17楼
boeing_s 发表于 2013-4-27 11:34 插拔是在本体和底座之间,但灭弧室完全是在本体内的,动静触头也是那这个灭弧是断路器分合时灭弧用,不是插拔时用? 受教了。谢谢。
回复
18楼
回复
19楼
18楼的图片就是卸掉前盖板的开关本体
上面那个很多片的就是灭弧装置,用来切断电弧,灭弧片下面两个并在一起的就是动触头,静触头看不到,在灭弧片后面
结合区管的图看就可以看得更清楚
回复
20楼
低压拔插式塑壳断路器,其实跟中压的手车式断路器原理是一样的。在断路器分闸的情况下,可以把断路器拔出(中压是摇出),形成一个明显的断开点。从这点意义上来说,只要断路器分闸,不需要停母线开关,进行拔插式塑壳断路器的拔插是完全可以的。
但是,很多国内成套厂为了成本考虑,空间压缩的很厉害,如果操作空间、安全距离太小的话,建议最好还是听母线进行更换。
回复
21楼
不认同版主“原设计用插拔式,就是为了更换时母线不停电,或给负载有个明显的断开点。“这个观点。
另外插拔式断路器只要本开关处于断开状态,是可以不停主开关的电的。即使不断主开关,插入本开关也不会有电弧产生。
这里主要的问题是互感器,从63A到160A,电流增大了2倍多,你不看电流表是无所谓,但互感器受不受得了,如果过热引起火灾就麻烦了,这里始终是个隐患,一定要换掉!
回复