关于插拔式塑壳断路器能否带电更换
boeing_s
boeing_s Lv.12
2013年04月26日 15:44:56
只看楼主

今天在现场遇到个问题,用户由于需要增加设备,低压配出柜有几个备用回路断路器需更换160的框架用的63A插拔式断路器,需要更换成160的开关。本来我想很简单,因为既然是更换断路器,那互感器和面板上的指针式电流表也要换。换互感器不用说了,肯定需要停电操作。可用户说算了,反正他们也不看电流表,互感器不换了,这样可以不停电更换插拔式断路器。虽然现场的施工跟我没什么大关系,不过自己在这方面也没什么经验,还是对这个有点疑问。撇开互感器不说,进线的分支母排载流量足够,仅仅是更换个插拔式断路器能带电操作么?插拔式又不是热插拔。。。。。。

今天在现场遇到个问题,用户由于需要增加设备,低压配出柜有几个备用回路断路器需更换
160的框架用的63A插拔式断路器,需要更换成160的开关。现在一些精密配电柜倒是都配置热插拔的单极断路器,那个是没问题的。普通的插拔式塑壳开关可以热插拔?
望大神能根据安规或者运行规范点拨一下。别仅仅根据实际操作经验说,我们这个用户也是和我说他们一直是这么换的。。。。
免费打赏
lingxuct
2013年04月26日 17:06:33
2楼
1、“更换个插拔式断路器能带电操作么?插拔式又不是热插拔”的说法不够严谨;

2、“更换断路器,那互感器和面板上的指针式电流表也要换。换互感器不用说了,肯定需要停电操作”的说法是对的。

电气开关不能用电脑(USB口)的述语“热插拔”!
插拔式塑壳断路器更换是方便的,不停电的说法欠妥,第一,需更换断路器下的负载肯定要停电,开关都拔掉了,还怎么供电?

插拔式断路器的底座是电源和负载的连接线所在处,断路器可以从底座上拔下来的,但不能在断路器合闸状态下拔开关!只是拔开关时母线可以不停电。
回复
boeing_s
2013年04月26日 18:32:13
3楼
谢谢区管的答复,可能是我表述不清,我问的就是更换开关时母线是否需要停电
看来区管意见是可以不停电操作了
回复
走路去纽约64
2013年04月26日 23:38:38
4楼
当然不需要母线停电了,否则就太不可靠了
回复
米克
2013年04月27日 07:50:17
5楼
看看版主的说法吧!
回复
小林电气
2013年04月27日 07:54:55
6楼
安全第一,停电作业.
回复
boeing_s
2013年04月27日 08:54:48
7楼
zj_0604 发表于 2013-4-26 23:38 当然不需要母线停电了,否则就太不可靠了当然是母线停电进行操作更可靠,不停电更换开关是不是可行都是个存疑的问题另外,现在的机房,尤其是类似电信机房之类的计算机机房,列头柜很多部件都是有“热插拔”概念,特别是输出的空气开关,不仅仅是针对电脑板卡和通信接口的专有术语。其他但凡重要的不间断运行设备,比方UPS,航空导航雷达等设备,都会有冗余部件热插拔的要求。
回复
xb452257098
2013年04月27日 09:08:04
8楼
插拔式不是有灭弧装置嘛,肯定考虑了其带电操作嘛,。
回复
lingxuct
2013年04月27日 09:09:07
9楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-4-27 09:18 编辑

如果换开关要停母线,就失去“插拔式”的意义了,原设计用插拔式,就是为了更换时母线不停电,或给负载有个明显的断开点。

给个图会更清楚:
回复
boeing_s
2013年04月27日 09:28:22
10楼
样本我有。。。问题是开关本体的梅花桩头在插进底座时,进线桩可是带电的
当然你可以说我手又不是抓着梅花桩往里面插。。。。
可我个人还是觉得这和我们平时经常遇到的违规带电操作没什么区别:L
回复
boeing_s
2013年04月27日 09:30:35
11楼
xb452257098 发表于 2013-4-27 09:08 插拔式不是有灭弧装置嘛,肯定考虑了其带电操作嘛,。灭弧是灭动静触头之间的电弧,不是灭接线桩之间的插拔开关的时候如果有拉弧,也是在开关本体和底座接线桩之间拉弧,而且此时你绝对不会有合闸分闸动作,灭弧装置完全没有作用
回复