末端照明箱W3回路 全部采用D型断路器?这说法啥依据?
末端照明箱W3回路 全部采用D型断路器?这说法啥依据?
zqcgxg
2013年04月27日 07:04:58
2楼
是不是有冲击电流大的负载?
回复
大哥爱丫头
2013年05月12日 17:39:14
3楼
d大部分都是动力的啊,照明的应该用c啊
回复
云飘飘
2013年05月14日 07:21:38
4楼
D型是冲击负载用的,一般照明采用C型就可以了。
回复
wjql3002
2013年05月15日 06:30:54
5楼
d大部分都是动力的啊,照明的应该用c啊
回复
heqijian101694
2013年05月20日 15:20:51
6楼
楼上说的在理。
回复
相关推荐
同一配电箱内照明回路的零线及地线共用问题
照明工程
2019-08-17 21:43:04
都是应急照明配电箱,一个用隔离开关,一个用断路器
照明工程
2019-06-18 10:45:31
事故风机配电箱和照明配电箱设备功率问题
供配电技术
2018-12-05 14:32:34
老电工整理的14条照明配电箱安装禁忌,拿走不谢!
供配电技术
2018-11-22 09:36:31
建筑电气照明-配电箱的安装
照明工程
2018-09-19 11:24:43
请问“同一电器器件端子上的导线连接不应多于2根”规范中的这一条是说所有配电箱还是只是照明配电箱?照明配电箱是包括了所有的配电箱了吗?
电气工程原创版块
2018-04-27 11:21:05
关于动力配电箱和照明配电箱
照明工程
2018-04-16 13:52:36
求一套照明配电箱结构CAD图
照明工程
2017-12-26 13:31:25
请教动力配电箱和照明配电箱的问题
供配电技术
2017-12-01 11:01:06
照明配电箱出线回路配电
市政公用工程
2017-10-06 12:01:43
做泛光照明配电箱所说爬电距离是什么?
供配电技术
2017-09-09 16:28:24
动力配电箱与照明配电箱的区别
供配电技术
2017-08-30 15:56:47
没有备用电源,应急照明可以采用灯具自带蓄电池接普通照明配电箱,火灾报警集中控制
供配电技术
2017-08-30 14:27:15
请问照明配电箱系统图怎么画?
供配电技术
2017-08-15 18:15:39
求教住宅配电箱照明插座开关选择
照明工程
2017-08-10 18:54:08
单层建筑的车间及办公区域应急照明为二级负荷可以用带蓄电池灯具接公共照明配电箱吗
供配电技术
2017-07-26 11:27:28
电气设计中照明配电箱系统图里这个等电位连接箱图是什么意思?
供配电技术
2017-07-21 16:29:34
动力、照明配电箱内部接线
电气工程施工
2017-06-14 10:33:55
应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱的供电范围不宜超过8层
供配电技术
2017-05-20 14:31:39
应急照明配电箱每个回路可以带多少个应急照明和疏散指示 还是可以一路串起来
供配电技术
2016-12-26 14:49:06
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开