最近接触一个五星级酒店的空调改造项目 酒店提出房间里的FCU由客人插卡控制,如果客人离开房间拔出房卡,FCU停止运行,夏季导致房间温度过高,客人再次进入房间后不能在短时间内降温,舒适度受影响。需要一个解决方案。在不破坏酒店装饰的基础上,进行改造。大家有这方面的经验吗?
最近接触一个五星级酒店的空调改造项目
酒店提出房间里的FCU由客人插卡控制,如果客人离开房间拔出房卡,FCU停止运行,夏季导致房间温度过高,客人再次进入房间后不能在短时间内降温,舒适度受影响。需要一个解决方案。在不破坏酒店装饰的基础上,进行改造。
大家有这方面的经验吗?
12楼
这样的温控器 很实用啊 特别是北方地区用风机盘管采暖酒店的酒店,和南方的一些要求舒适度高的酒店。
回复
13楼
清泉5 发表于 2013-6-4 08:41 这样的温控器 很实用啊 特别是北方地区用风机盘管采暖酒店的酒店,和南方的一些要求舒适度高的酒店。江森有种温控器,可以有占用模式和非占用模式
回复
14楼
yuzhengyu224 发表于 2013-6-8 23:07 江森有种温控器,可以有占用模式和非占用模式谢谢
回复
15楼
直接把空调的那路电挑到总开关前段去,不然不管什么样办法都无法实现的
回复
16楼
西门子确实有 在沈阳见过一次
回复
17楼
遇到过~最后在总台做了远程控制
回复
18楼
还得再放一个单独电源,不用插卡就可以接通空调的电源
回复
19楼
这个太简单了,好比双控的灯。原有的温控别动它,电路也别动。在加一组温控和原有的温控并联,增加的温控电路让取电卡断电的时候闭合得电,取电卡接通它是断开。这个温控你就可以调到舒适的模式呀28度,低速风。
回复
20楼
加一个控制块和一个电路旁路。
插卡时,走正常电路,房间温度认为控制。
不插卡是,走旁路,温感测室内温度,高于29度,开启盘管,降温到27度,停止盘管。