关于酒店客房风机盘管温控器的选择????
宝贝佳林
宝贝佳林 Lv.13
2013年04月26日 13:41:22
只看楼主

最近接触一个五星级酒店的空调改造项目 酒店提出房间里的FCU由客人插卡控制,如果客人离开房间拔出房卡,FCU停止运行,夏季导致房间温度过高,客人再次进入房间后不能在短时间内降温,舒适度受影响。需要一个解决方案。在不破坏酒店装饰的基础上,进行改造。大家有这方面的经验吗?

最近接触一个五星级酒店的空调改造项目
酒店提出房间里的FCU由客人插卡控制,如果客人离开房间拔出房卡,FCU停止运行,夏季导致房间温度过高,客人再次进入房间后不能在短时间内降温,舒适度受影响。需要一个解决方案。在不破坏酒店装饰的基础上,进行改造
大家有这方面的经验吗?

免费打赏
苏丹丹丹
2013年04月28日 08:54:57
2楼
电气来做,程序控制
回复
宝贝佳林
2013年04月28日 10:53:15
3楼
有没有这样的成品温控器,或者比较简单的控制模块。
回复
凡人
2013年04月28日 11:59:48
4楼
客人拔出房卡,断掉了盘管电源,盘管当然停止工作。
可以将盘管电源不经过房卡控制,保证末端一直有电,末端控制器改造一下,当拔出房卡,给末端控制器一个信号,末端控制器转为自动模式或者转为一个相对高一点的温度,当插卡后再转换回上次的设定温度。
我想这容易实现,你找个控制器厂家咨询一下
回复
宝贝佳林
2013年04月28日 12:14:45
5楼
是的 你说的很对
上网搜了一下这样的产品很少,我感觉应该有两个电源 一个不经插卡电源 一个是插卡后的电源。
回复
白眉大侠
2013年05月27日 22:27:38
6楼
版主只要把每个房间配电箱改造一下就OK了
回复
宝贝佳林
2013年05月28日 09:26:24
7楼
白眉大侠 发表于 2013-5-27 22:27 版主只要把每个房间配电箱改造一下就OK了不是那么简单的吧 风机还是要进行控制的 风机盘管还有电磁阀要进行控制
回复
bjivw
2013年05月29日 11:33:38
8楼
房卡控制应该直接接到房间温控器上,温控器有两种模式,插卡后是舒适模式,没卡时是经济模式。西门子有这种温控器,链接不能发,有需要的QQ传给你吧 QQ:327834755
回复
宝贝佳林
2013年05月29日 13:07:38
9楼
谢谢 :victory:
回复
he_andy
2013年05月29日 23:06:29
10楼
bjivw 发表于 2013-5-29 11:33 房卡控制应该直接接到房间温控器上,温控器有两种模式,插卡后是舒适模式,没卡时是经济模式。西门子有这种 …还有这种温控器!!!!!
回复
ericli1217
2013年06月03日 16:32:13
11楼
西门子有这样的温控?
好东西呢