两种实用的阳台排水设计方法,求拍砖
tudou_xiansheng
2013年04月26日 11:48:12
只看楼主

本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-4-26 11:48 编辑 方法一:阳台排水系统单独设一根De50 的排水立管,阳台受水口为De50 地漏。底层阳台排水采用单独排出,地漏设S 型存水弯,楼上阳台地漏不设存水弯。排水立管在入地时与排出横管断开,以使其间接排水,排出横管起端设S 型存水弯,并将存水弯及排出横管管径放大1~2 号,接点处用砖砌和水泥砂浆抹平。系统图如下:

本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-4-26 11:48 编辑

方法一:阳台排水系统单独设一根De50 的排水立管,阳台受水口为De50 地漏。底层阳台排水采用单独排出,地漏设S 型存水弯,楼上阳台地漏不设存水弯。排水立管在入地时与排出横管断开,以使其间接排水,排出横管起端设S 型存水弯,并将存水弯及排出横管管径放大1~2 号,接点处用砖砌和水泥砂浆抹平。系统图如下:

2.jpg




方法二:阳台排水系统单独设一根De50 排水立管,阳台受水口为De50 地漏,地漏均不设存水弯,在排出管与城市管网连接前增设水封井,其水封高度为20~40 cm ,再由水封井排至市政检查井,但底层地漏横支管与立管连接处至排出管管底的垂直距离如小于规范的规定数值,则底层阳台排水需采用单独排出或将排水横管管径放大1~2 号,这种方法的不足之处在于水封井有淤积,需定时清理。系统图如下:

3.jpg




以上两种设计方法仅供参考!如果大家对这两种觉得这两种方法有什么弊端的可以进来讨论,讨论时拿出依据或者附图说明!谢谢!:lol


2.jpg


3.jpg

免费打赏
无意苦争春
2013年05月02日 10:41:25
22楼
呵呵!学习了!!!
回复
陈筑静好岁月
2013年05月02日 16:46:37
23楼
怎么做都好,一个小问题
回复
stacy98
2013年05月03日 08:44:02
24楼
:hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug:
回复
君临天下
2013年05月03日 09:03:01
25楼
水封高度20~40mm。够不够?。下面是正压区。
回复
君临天下
2013年05月03日 09:05:15
26楼
支持第一种做法。很有新意
回复
opo004qd
2013年05月03日 11:54:55
27楼
多谢楼主分享这么好的资料。
回复
liuyuehuanghun87
2013年05月03日 14:26:59
28楼
南方的项目我们都是这么做的,但是一层的我们就不做地漏了,直接预留洞了就!直接排到室外散水!