两种实用的阳台排水设计方法,求拍砖
tudou_xiansheng
2013年04月26日 11:48:12
只看楼主

本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-4-26 11:48 编辑 方法一:阳台排水系统单独设一根De50 的排水立管,阳台受水口为De50 地漏。底层阳台排水采用单独排出,地漏设S 型存水弯,楼上阳台地漏不设存水弯。排水立管在入地时与排出横管断开,以使其间接排水,排出横管起端设S 型存水弯,并将存水弯及排出横管管径放大1~2 号,接点处用砖砌和水泥砂浆抹平。系统图如下:

本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-4-26 11:48 编辑

方法一:阳台排水系统单独设一根De50 的排水立管,阳台受水口为De50 地漏。底层阳台排水采用单独排出,地漏设S 型存水弯,楼上阳台地漏不设存水弯。排水立管在入地时与排出横管断开,以使其间接排水,排出横管起端设S 型存水弯,并将存水弯及排出横管管径放大1~2 号,接点处用砖砌和水泥砂浆抹平。系统图如下:

2.jpg




方法二:阳台排水系统单独设一根De50 排水立管,阳台受水口为De50 地漏,地漏均不设存水弯,在排出管与城市管网连接前增设水封井,其水封高度为20~40 cm ,再由水封井排至市政检查井,但底层地漏横支管与立管连接处至排出管管底的垂直距离如小于规范的规定数值,则底层阳台排水需采用单独排出或将排水横管管径放大1~2 号,这种方法的不足之处在于水封井有淤积,需定时清理。系统图如下:

3.jpg




以上两种设计方法仅供参考!如果大家对这两种觉得这两种方法有什么弊端的可以进来讨论,讨论时拿出依据或者附图说明!谢谢!:lol


2.jpg


3.jpg

isaiahwu
2013年04月28日 14:02:39
12楼
阳台有很多雨水么?如果雨水排水的话,下端排出口采用空气隔断排水方式,就没有必要考虑存水弯了,
回复
shuangzixing5
2013年04月28日 14:52:24
13楼
在江苏阳台如果设有洗衣机,排水应按照污水处置,每层地漏均需设置存水弯,底层单排,且排出管均排至污水井
楼主所示应该只是纯阳台做法吧
回复
wws6112
2013年04月28日 16:02:27
14楼
不是学这个专业的,说不出什么。
只是觉得第一不要有臭气冒出来;第二一楼应该另外走一条管才行。
否则,只要一发生管道堵塞,楼上的水就会从一楼的地漏泛上来。
回复
云飘飘
2013年04月29日 07:32:08
15楼
在江苏各个市做法还不一样的。
回复
skcountryside
2013年04月29日 20:33:50
16楼
感觉目前第一种方案用的多点
回复
kuailedebingxueer
2013年04月29日 21:58:25
17楼
学习中。好好学习。
回复
ares87jy
2013年05月01日 06:59:16
18楼
嗯,装修时细节很重要!!!
回复
在水一方oo
2013年05月01日 13:59:04
19楼
我这边的做法是,阳台地漏不设存水弯直接排到室外散水
回复
awnu243995908
2013年05月01日 16:07:13
20楼
我们村里直接就淌外边去了
回复
pointhtj2012
2013年05月01日 18:20:18
21楼
很强大:lol
回复

相关推荐

APP内打开