紧急求助:砼梁截面大了该怎么办?
tiantian1638
2013年04月25日 13:41:47
只看楼主

设备不可能再往下降了(工艺上不允许)只能靠结构来解决。L2是连续梁,L1是简支梁,L1下有填充墙,均已经做完了。我个人想把它砸掉一点,但是同事说砸这个方案行不通。请各位帮忙看怎么办啊,江湖救急啊!


设备不可能再往下降了(工艺上不允许)只能靠结构来解决。L2是连续梁,L1是简支梁,L1下有填充墙,均已经做完了。我个人想把它砸掉一点,但是同事说砸这个方案行不通。请各位帮忙看怎么办啊,江湖救急啊!
操作.jpg

操作.jpg

免费打赏
胖哥重庆
2013年04月25日 14:19:30
2楼
这种把梁高降低肯定是可行的!不过不是一砸了事,而是需要进行加固处理!