关于高层消火栓“管道强度、严密性实验”
zyq0001
zyq0001 Lv.4
2013年04月25日 13:15:31
只看楼主

室内消火栓的验收划分在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,但是高(33)层消火栓管道强度、严密性实验应该按照哪一条?《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》还是依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005?

室内消火栓的验收划分在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,但是高(33)层消火栓管道强度、严密性实验应该按照哪一条?《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》还是依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005?
免费打赏
lhy228
2013年09月07日 14:11:50
12楼
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,最后归档是跟着给排水走的
回复
waste_water
2013年09月07日 21:44:08
13楼
学习了,谢谢!
回复
王农勤
2013年11月08日 17:08:11
14楼
高(33)层消火栓管道强度、严密性实验应该按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》来验收。
回复
banruos
2014年01月21日 16:26:31
15楼

很经典实用,很有参考价值,多谢!,有好东西大家共享!再一次感谢楼主。 非常感谢楼主提供的宝贵资料
回复
tyxiaoojun
2014年01月23日 14:04:55
16楼
综合楼上的意见还是按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范做是正确的。
回复
kssldk
2014年01月28日 18:04:33
17楼
应该是建筑给水排水及采暧施工工程质量验收规范。