也说一个本人当年的触电经历
qq359879362
qq359879362 Lv.12
2013年04月25日 08:58:37
只看楼主

当时广州亚运,公司接了一个珠江边的灯光项目的配电,有一个配电箱有问题,去现场维修。当时我在技术部,带售后两人去的。因为要改线路,但码头的人又不肯停电,售后的人不肯带电操作,我只好好说那我来吧。改线路,我先做的就是把进线拆下来,用绝缘包好,再改线路,改完都没事,结果在重新将进线接上去的时候,因为上螺丝要打紧,天气又热,手一滑,碰到了前面的带电部分,当时只觉得眼睛一黑,左脚上一下刺痛,然后就倒下去了。回过神来,第一反应就是冲我后面那人一句:“你干嘛踢我一脚?"结果那份傻愣愣的看着我,完全不知道怎么回事,我才意识到我是触电了。回想起来,自己还是幸运,因为用力,大的惯性让我很快摆脱了与电的接触,不然后果不敢想像。自己也有几个问题。没带绝缘手套,还有就是没想到自己的皮鞋竟然不绝缘(可能是因为下雨,皮鞋又旧了,底子潮湿绝缘不好)希望大家引以为戒,在任何带电操作时,谨而慎之。

zhao358857965
2013年04月26日 14:23:14
12楼
本人也有次差点触电.自那次后才意识带绝缘手套和绝缘鞋等工具的安全重要性!!!
回复
jmz707
2013年04月26日 22:39:13
13楼
楼主太儿戏啦,可能较年轻吧.要珍惜生命啊!
回复
wqj12345
2013年04月29日 08:14:06
14楼
就是一个违章操作。
回复
zhixiansheng
2013年04月29日 12:47:45
15楼
很好的前反面教材,以后都得小心
回复
lingxuct
2013年04月29日 15:35:40
16楼
楼主胆子真大,知道带电也不做一点安全措施,哪怕脚下垫块木板也好。
回复
云飘飘
2013年04月29日 17:00:03
17楼
关系生命,学习了,下次注意。
回复
云飘飘
2013年04月29日 17:00:30
18楼
关系生命,学习了,下次注意。
回复
zyysghlghl
2013年05月02日 09:51:59
19楼
就是一个违章操作。:o
回复
北方郎
2013年05月02日 10:36:03
20楼
珍爱生命,无电当有电。
回复
wyjmb
2013年05月02日 11:06:53
21楼
即使是好的绝缘鞋,有时也不能避免触电。如,身体一部分触电,另一部分接触设备外壳。特别是在配电柜或电控柜工作,有时身子避免不了接触柜体,夏天穿的又少,肉体碰一点都要命。千万注意。