别的断路器也是这样的吗?以前真没注意?
fujun001
fujun001 Lv.2
2013年04月24日 17:57:56
只看楼主

在现场试低压连锁,无论怎么试母联柜合不上闸,线全部排差无问题,按合闸按钮,断路器线圈有正常 230的电压,无论是与零线测还是接地测都无问题。 后来直接 拿220的火线点,断路器合闸了,很奇怪,分闸很正常。如果在不动作,不按合闸的情况下,量断路器线圈火线有 50多伏的电压。可整个控制回路都是有50多伏的电压,不知道从来那的 以前也没碰到过有电压不合闸的断路器。 绝对不是偶然问题,现场俩个配电室,都是一模一样的情况。今天待了一天没处理好,希望大神能帮分析下。用的是 伊顿断路器 2500A, 问厂家 他们说如果220点了没问题 他们就不负责了。。现在 这该怎么办啊?、

2013年04月26日 11:44:44
2楼
看一下联锁回来有没有问题
回复
guduwuxi
2013年04月26日 11:45:11
3楼
guduwuxi 发表于 2013-4-26 11:44 看一下联锁回来有没有问题图纸能不能贴出来看看
回复