本帖最后由 fujun001 于 2013-4-25 08:17 编辑 在现场试低压连锁,无论怎么试母联柜合不上闸,线全部排差无问题,按合闸按钮,断路器线圈有正常 230的电压,无论是与零线测还是接地测都无问题。 后来直接 拿220的火线点,断路器合闸了,很奇怪,分闸很正常。如果在不动作,不按合闸的情况下,量断路器线圈火线有 50多伏的电压。可整个控制回路都是有50多伏的电压,不知道从来那的 以前也没碰到过有电压不合闸的断路器。 绝对不是偶然问题,现场俩个配电室,都是一模一样的情况。今天待了一天没处理好,希望大神能帮分析下。用的是伊顿断路器 2500A, 问厂家 他们说如果220点了没问题 他们就不负责了。。现在 这该怎么办啊?、
本帖最后由 fujun001 于 2013-4-25 08:17 编辑
在现场试低压连锁,无论怎么试母联柜合不上闸,线全部排差无问题,按合闸按钮,断路器线圈有正常 230的电压,无论是与零线测还是接地测都无问题。母联 电源线取自 I段 II段 ,母联上通过一个中继来选取电源,优先取用I段,I段没点,继电器动作,转用II段。 零线测了无电压,取自零排。
2楼
母联开关的控制电源取自哪里?一段?二段?仔细查查图纸和接线,火线和零线是否取自同一段?
回复
3楼
这个问题,首先你看懂进线及母联的联锁图纸没有,是不是母联不在工作位置?把母联断路器摇到工作位置试一试!至于线圈电压的问题,你测量的是不是经过电压线圈后的电压!要是经过线圈了,有压降是正常的,现在主要是合闸回路没有形成回路!好好看看图纸,不行把联锁拆掉试一试!
回复
4楼
如果是“现场俩个配电室,都是一模一样的情况”,应是安装接线有误。
对照图纸仔细查核一下吧。
回复
5楼
O(∩_∩)O~,看看是不是零线断了,只有火线
回复
6楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2016-10-5 14:43 编辑
:lol:lol:lol
回复
7楼
1、“量断路器线圈火线有 50多伏的电压”,是不是整个线圈对地电压为50多伏,而不是线圈两端电压为50多V。
2、“绝对不是偶然问题,现场俩个配电室,都是一模一样的情况。”应该可以肯定是设计和接线上存在问题;
3、“直接 拿220的火线点,断路器合闸了”,可以排除断路器本身的故障。
4、“母联电源线取自 I段 II段 ,母联上通过一个中继来选取电源,优先取用I段,I段没点,继电器动作,转用II段。 零线测了无电压,取自零排。”,请问母联开关是几极?中间继电器主触头是几极?
建议楼主把控制原理图发上来。
回复
8楼
低压母联二次电源应该有一只中间继电器自动识别,从有电一侧取电源。
楼主说的现象,个人怀疑是N线有问题。
回复
9楼
呵呵,这种问题我售后见过几次了,同楼上版主,N线问题,你选把三个开关控制回路都拆了,一个一个试,肯定没问题,但接一起就有问题了,查下线路吧。
回复
10楼
这还百年难得一见;P,我都见过几次了
回复
11楼
零线没有切换过来,或者说零线与火线不是从一段过来的!