碰到一个百年难见的一个问题,希望大神留下脚步进来看看。
fujun001
fujun001 Lv.2
2013年04月24日 17:56:17
只看楼主

本帖最后由 fujun001 于 2013-4-25 08:17 编辑 在现场试低压连锁,无论怎么试母联柜合不上闸,线全部排差无问题,按合闸按钮,断路器线圈有正常 230的电压,无论是与零线测还是接地测都无问题。 后来直接 拿220的火线点,断路器合闸了,很奇怪,分闸很正常。如果在不动作,不按合闸的情况下,量断路器线圈火线有 50多伏的电压。可整个控制回路都是有50多伏的电压,不知道从来那的 以前也没碰到过有电压不合闸的断路器。 绝对不是偶然问题,现场俩个配电室,都是一模一样的情况。今天待了一天没处理好,希望大神能帮分析下。用的是伊顿断路器 2500A, 问厂家 他们说如果220点了没问题 他们就不负责了。。现在 这该怎么办啊?、

本帖最后由 fujun001 于 2013-4-25 08:17 编辑

在现场试低压连锁,无论怎么试母联柜合不上闸,线全部排差无问题,按合闸按钮,断路器线圈有正常 230的电压,无论是与零线测还是接地测都无问题。母联 电源线取自 I段 II段 ,母联上通过一个中继来选取电源,优先取用I段,I段没点,继电器动作,转用II段。 零线测了无电压,取自零排。
fuqiang580930
2013年04月26日 09:46:29
12楼
先把两台进线柜单独合闸,以确保无问题后在检查联络柜单独合闸情况如果三台柜子单台操作都无问题。再找三台柜子之间的闭锁控制线,一级一级的找就能找到事故点。两个配电室的问题都一样,可能是设计的问题。
回复
minglong89
2013年04月26日 09:49:11
13楼
还没遇到过 楼上讲的 ni试没?:)
回复
tptpt
2013年04月26日 10:21:37
14楼
还没遇到过 楼上讲的 ni试没?
回复
qq359879362
2013年04月26日 11:37:29
15楼
我是见过几次了,最近一个是在广州火车站附近的一个项目,二次断开主开关,控制回路都是70伏的电压,原因就是另一个变压器的主开关没断,N线串过来的,把各个开关二次回路完全隔离就没问题了。其实很不赞同像楼主这二次回路还用中间继电器做小双电源切换的模式,很容易出问题。
回复
孤独狼道
2013年04月26日 12:31:57
16楼
怀疑接线接触不良造成的,建议把去相线的这段控制线拆开重新接一下拧紧
回复
guduwuxi
2013年04月26日 13:47:19
17楼
图纸发上来看看
回复
ssqqugamd
2013年04月26日 17:43:36
18楼
楼主无图,就没有真像。只能说:控制回路的火线是虚火存在问题,你查找吧!。。。。。。。
回复
高低压电气成套
2013年04月26日 18:30:58
19楼
应该是线路问题,对照图纸好好的检查一下
回复
myt7426641
2013年04月26日 21:10:58
20楼
没遇到过,学习下,
回复
晓语3523
2013年04月27日 06:16:04
21楼
先把联络线去掉,给母联柜220电压正常合闸,就说明断路器没有问题,请上传原理图,仔细分析
回复

相关推荐

APP内打开