跪求电机功率的问题
浩宇
浩宇 Lv.12
2013年04月24日 14:10:18
只看楼主

大家好,小弟有一问题请高手给于指点:我们一个项目,10KV空压机,现在测出运行电流是237A,运行电压为:10.2KV,我这样计算的视在功率:Sc=10.2*237=2417.4KW,请高手给指点一下!这样算出的是不是视在功率;谢谢!!!

大家好,小弟有一问题请高手给于指点:我们一个项目,10KV空压机,现在测出运行电流是237A,运行电压为:10.2KV,我这样计算的视在功率:Sc=10.2*237=2417.4KW,请高手给指点一下!这样算出的是不是视在功率;谢谢!!!
免费打赏
dalijiang
2013年04月25日 09:07:42
12楼
额、楼主还是多补充点基础知识吧
回复
zouys
2013年04月25日 12:17:50
13楼
电机合适与否看电机运行温度
回复
fengfengying
2013年04月25日 16:16:00
14楼
有功P=Kx乘以pe
无功Q=p乘以tanψ
视在=p/cosψ
回复
电气奇才
2013年04月25日 18:49:18
15楼
电机铭牌上标的是实际输出的最大机械功率,电机视在功率按照S=1.732UI计算
回复
点点滴滴
2013年04月27日 08:28:17
16楼
版主说的 很明白啊!
回复
ssqqugamd
2013年05月03日 08:49:08
17楼
楼主平时应加强电工理论知识充电,否则今后还会出现不少的困惑。
回复
老头子
2013年05月03日 09:08:52
18楼
视在功率S=1.732×U×I,考虑功率因数就是有功功率了。
回复
gzh1105
2013年05月03日 09:31:22
19楼
3700KW应该是额定功率,额定功率是指电机在达到额定使用电压和电流时的有功功率,额定视在功率=有功功率/cosψ。现在你已经测出电流,那目前的视在功率=1.732x电流x电压,现在的电流已经包含了无功和有功电流,因此不要再乘以cosψ。
回复
gzh1105
2013年05月03日 09:34:36
20楼
二楼的计算是正确的,假设此时cosψ=0.8,那此时的有功功率是=4105KVAx0.8=3284KW, 说明现在的有功功率没有达到3700KW的额定功率。
回复
xjxhgqs
2013年05月09日 22:01:35
21楼
电机公式:输入功率P=根号3X线电压X线电流.算出的是这一时刻的输入功率,不是空压机的额定功率。
回复