大家好,小弟有一问题请高手给于指点:我们一个项目,10KV空压机,现在测出运行电流是237A,运行电压为:10.2KV,我这样计算的视在功率:Sc=10.2*237=2417.4KW,请高手给指点一下!这样算出的是不是视在功率;谢谢!!!
大家好,小弟有一问题请高手给于指点:我们一个项目,10KV空压机,现在测出运行电流是237A,运行电压为:10.2KV,我这样计算的视在功率:Sc=10.2*237=2417.4KW,请高手给指点一下!这样算出的是不是视在功率;谢谢!!!
2楼
自己先顶一下,请高手给个明确答案,现在比较急!谢谢!
回复
3楼
这样计算用的是单相公式?线电压乘线电流,等于什么?
输入容量S=根号3X线电压X线电流
S=1.732X10X237=4105KVA
回复
4楼
那么还要不要乘以功率因数了
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-4-24 14:19 这样计算用的是单相公式?线电压乘线电流,等于什么?输入容量S=根号3X线电压X线电流这个计算出来的是实际的视在功率?还要不要考虑功率因数
回复
6楼
请版主再帮我看看要不要把功率因数引进去,我现在主要想证实,电机铭牌标注的功率到底是不是正确的,铭牌标注的功率是3700KW
回复
7楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-4-24 15:29 编辑
电机上应该有铭牌,把铭牌数据都帖上来,认为哪个数据不合理或不会用或意义不明白,再问好不好?
电机公式:输入容量S=根号3X线电压X线电流
有功功率P=输入容量SX功率因数cosφX效率
额定电流I=P/(根号3X线电压U/cosφ/效率)
回复
8楼
你要的是视在功率,还要什么功率因数?听版主的,看书吧兄弟!!
回复
9楼
kfhaoyu 发表于 2013-4-24 14:21 那么还要不要乘以功率因数了你要的是视在功率不是有功功率。就不要乘以功率因数了。视在功率也叫表观功率—–电压表与电流表示值的积(三相还乘个根号3)。
回复
10楼
2楼计算比较正确。
回复
11楼
学习了,现在主要是验证运行中的电机功率和铭牌标注的额定功率一样不,工艺的怀疑电机偏小!谢谢各位!
回复