自动喷水灭火系统设计规范对于简易喷淋规定:12. 0. 5 采用K=80喷头且喷头总数不超过20只或采用K=115喷头且喷头总数不超过12只的局部应用系统,可不设报警阀组。不知道这里所说的20只喷头是指什么,是指从消火栓立管上接出的每个喷淋支管上所接的喷头数还是指建筑内部的喷头总数?比如15层建筑,2单元,每单元前室3喷头从消火栓立管接出,那么每处消火栓立管接出的支管只接3个喷头,但总数远超出20只,不知道需要设报警阀么?
自动喷水灭火系统设计规范对于简易喷淋规定:
12. 0. 5 采用K=80喷头且喷头总数不超过20只或采用K=115喷头且喷头总数不超过12只的局部应用系统,可不设报警阀组。
不知道这里所说的20只喷头是指什么,是指从消火栓立管上接出的每个喷淋支管上所接的喷头数还是指建筑内部的喷头总数?
比如15层建筑,2单元,每单元前室3喷头从消火栓立管接出,那么每处消火栓立管接出的支管只接3个喷头,但总数远超出20只,不知道需要设报警阀么?
2楼
简易喷淋有使用范围的,楼主看规范先看前置条件哈
举例明显不能做简易喷淋了
回复
3楼
此条应指总数;但住宅另论,可见江苏消防水规。
回复
4楼
一个喷淋点叫一头,它指总数。再者,喷淋系统不应接在消火栓系统。
回复
5楼
住宅可以做简易喷淋,是可以从消火栓管上接出的,不过规定不明确
回复
6楼
地方规范,譬如江苏的民建水消防系统规范上有
回复
7楼
简易喷淋规定有前提,只适用于室内净空高度不超过8米的民用建筑或区域建筑面积不超1000平方米,“12. 0. 5 采用K=80喷头且喷头总数不超过20只或采用K=115喷头且喷头总数不超过12只的局部应用系统,可不设报警阀组”,喷淋管不等于从消火栓立管上接出,应从喷淋泵出水管接,因为喷淋和消火栓系统流量和压力有区别,接出的建筑内部的喷头总数都不超12. 0. 5 规定值。
回复
8楼
huangsuihua 发表于 2013-4-28 14:25 简易喷淋规定有前提,只适用于室内净空高度不超过8米的民用建筑或区域建筑面积不超1000平方米,“12. 0. 5 …12. 0. 4 当室内消火栓水量能满足局部应用系统用水量时,局部应用系统可与室内消火栓合用室内消防用水量、稳压设施、消防水泵及供水管道等。当不满足时应按本规范12.0.7条执行。按规范的这一条,应该是能从消火栓立管上接出喷头的。
回复
9楼
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
10楼
不错,学习了!
回复
11楼
例子不对,住在通常不考虑做喷淋,酒店式公寓会考虑。小系统小房间,详细看看条文解释吧
回复