求助各位大师,新的格力5匹柜式定频空调,安装之后,通三相380V电后,空调没反应,打开空调面板后量了一下接线端子上的电压,其中L1与N居然为0V,L2与N为380V,L3与N为380V,L1与N之间电阻很小 只有几十欧。现贴上空调内部电路图,请各位大哥帮小弟解释一下,图中主板上的AC-L和N中间是什么电气元件?这两根线的作用是什么。

求助各位大师,新的格力5匹柜式定频空调,安装之后,通三相380V电后,空调没反应,打开空调面板后量了一下接线端子上的电压,其中L1与N居然为0V,L2与N为380V,L3与N为380V,L1与N之间电阻很小 只有几十欧。现贴上空调内部电路图,请各位大哥帮小弟解释一下,图中主板上的AC-L和N中间是什么电气元件?这两根线的作用是什么。

(SKLI6@ZDC15]WVC2OUTR`E.jpg

免费打赏
专技
2013年04月23日 23:33:00
2楼
会不会是电源线的L1相的线断了哟,新机一般出厂是经过测试的,你也说了你量的电源电源少相电。倒换下线把L1倒换至L2或L3再量一次。确认线的问题。
回复
ntwto5
2013年04月25日 15:44:12
3楼
谢谢楼上回答,我也学习了
回复
ntwto1910896220
2013年04月26日 16:01:25
4楼
了解了,感谢大家。
回复
wxdchgs
2013年04月28日 21:13:20
5楼
图中主板上的AC-L和N这两根线是是为主板提供工作电源的(220V)。
它们是从如此线板上的L1端子和N端子引来的。
回复
ccedrj123
2013年05月02日 08:22:36
6楼
和我们岗位上的一个空调一样的电路
回复
abcxyh1990
2013年05月02日 14:09:09
7楼
:):victory:学习.
回复
adingkgb
2013年05月02日 14:34:50
8楼
由于图纸较简单,我只能猜测一下
楼主上传的是室内机电路图,从图上看L1L2L3是给内及辅助电加热器供电的。而L1还另有一路进入控制板
那么L1应该是该控制板供电的
如果确实如此的话,那么N和L1之间可能会有变压器存在,而变压器初级线圈的直流电阻是很小的(符合楼主的描述)
现在如果L1和N之间无电压,无非几个问题
1、L1本身无电源(可能是断线,也可能是上级缺相) 可以再L1和L2之间测量是否有380V来判断L1到底有没有电
2、N线缺零(上级N线未接好),如果L1L2L3之间互有380V,那么L1和N,L2和N,L3和N之间应该有220V通过这个方法可以判断是L线缺相,还是N线缺零。
3、L1和N都正常,控制板的这两线之间短路,也会造成测量不出电压。但只要存在短路,那么保险丝或空气开关之类必然会断开。
回复
vaway1990
2013年05月05日 21:09:08
9楼
谢谢大家,几天没来居然这么多回复,真的谢谢大家。我的问题原因已经找到了,呵呵 低级失误 都有点不好意思说,在我发完贴的晚上我想了一下原理图,由于我们是做港口机械的电气,我们地面给了一个三相四线的380的主电源到机子上电气房里面的电源柜。由于我们在上面设置了单独的照明变压器了同样有零线引出,空调的电源也是照明变压器提供的,但是接空调线的时候大意了,随便接了个零线(接的是主电源的零),导致了我之前说的那种结果。第二天一大早我就去把零线换接了,就好了。哎。。。惭愧啊。。同时再感谢大家为我做出这么认真的分析,ps:版主果然英明,就是你分析的第二点。