给水管走到了冻土层内,如何处理?
wangyf77
wangyf77 Lv.2
2013年04月23日 22:05:02
只看楼主

各位大虾:紧急求助:我现在一个项目,地库上的覆土深度只有900,而当地冻土深度却有1.3m,也就是说小区的给水管道只能敷设在冻土层内。给水管管材甲方选用的是PE管,并且货已经到现场了。地库上的覆土深度也不可能再加深了,只有900mm。项目位于宁夏银川,采暖季室外平均温度-4度。现在问题:1. PE管走冻土层内直埋敷设的话,选用什么保温?多厚?如果是柔性保温的话,选用什么材质的外护?2. PE管可以选用聚氨酯保温吗?厚度?

各位大虾:
紧急求助:
我现在一个项目,地库上的覆土深度只有900,而当地冻土深度却有1.3m,也就是说小区的给水管道只能敷设在冻土层内。
给水管管材甲方选用的是PE管,并且货已经到现场了。地库上的覆土深度也不可能再加深了,只有900mm。
项目位于宁夏银川,采暖季室外平均温度-4度。
现在问题:
1. PE管走冻土层内直埋敷设的话,选用什么保温?多厚?如果是柔性保温的话,选用什么材质的外护?
2. PE管可以选用聚氨酯保温吗?厚度?
万分感谢!
免费打赏
thornzym
2013年04月27日 08:49:20
2楼
怎么没人回答 。。。?
回复
jfw8848
2013年04月28日 22:19:40
3楼
做保温需要有当地环境下的工程实例成功的经验,作为设计来讲,一般不可取。符合规范的方法是采取伴热形成,如电伴热或蒸汽伴热,把在冻土层内丢失的热量不会来。电伴热有成熟的产品,网上百度一下。
回复
fcjgcy
2013年04月28日 22:27:04
4楼
为什么不换个思路,管道改走车库内,只需增加几个防水套管
回复
lxa060715
2013年04月29日 11:05:55
5楼
考虑到外部接口、后续运行可靠性等方面,不建议采用电伴热;
回复
tao219
2013年05月01日 07:52:04
6楼
这个做个保温就行了,具体保温做法很多,聚氨酯也是能行的。
回复
nanjingwz
2013年05月01日 18:41:26
7楼
应该可以做聚氨酯保温的。
回复
cailingege
2013年05月12日 22:30:50
8楼
聚氨酯就可以啊 ,要是不放心外面在做5cm的保温棉 基本没问题的
回复
becres
2013年05月13日 20:42:23
9楼
:(:(:(:(:(:victory:
回复
wangsen84
2013年05月15日 09:00:07
10楼
首选走在地库里,也方便检修。如果非要保温的话,采用聚氨酯或者岩棉等都可。聚氨酯保温效果好点。当时即使保温,也不能保证不结冻。只能延长结冻时间。
回复
wangsen84
2013年05月15日 09:28:44
11楼
首选走在地库里,也方便检修。如果非要保温的话,采用聚氨酯或者岩棉等都可。聚氨酯保温效果好点。当时即使保温,也不能保证不结冻。只能延长结冻时间。
回复

相关推荐

APP内打开