我们的灯有12kw,用的16平方的线220米一共有四路最后一路电压太低就不亮了,加电容行吗?
我们的灯有12kw,用的16平方的线220米
一共有四路
最后一路电压太低就不亮了,加电容行吗?
12楼
应该是变压器容量小了。
回复
13楼
我觉得是变压器的容量不够造成的,你可以量下变压器二次侧的电压,因为你才有220米,线路是不长的,是完全可以达到要求的,如果容量不够更换多大的导线也不及于是
回复
14楼
灯的功率因数本来就有要求的,不低于0.9,你加电容效果也不大。
看看末端的灯能不能用宽电压恒功率镇流器。
回复
15楼
:lol:lol 找我买个稳压器就行了啊,是铜线还是铝线呢,买个20KW的稳压器也要好几千了
回复
16楼
找我买个稳压器就行了啊,是铜线还是铝线呢,买个20KW的稳压器也要好几千了
回复
17楼
加大线径完事了
回复
18楼
1,三相380/220V供电:12KW,220M,功率因数0.8,电压降5%,铜线截面6.9mm2就够了,16mm2是不会电压太低。
电压低可能有其它原因吧.
2,单相220V供电:12KW,220M,功率因数0.8,电压降5%,铜线截面41.25mm2才够用。16mm2太小了,需用50mm2。所以应该采用380/220V三相供电方案。
回复
19楼
通过论证加大线径降低线损
回复
20楼
如果灯具的功率因数是0.9的话,我算了一下用16平方的线确实小了一点,用25的刚刚好。鉴于你只是最后一盏灯电压低不能启动,其他灯都能正常启动,你可以在最后一盏灯配置稍大一点的电容器,提高该点电压,也应该能够处理这个问题。换线最好,但是已经施工完成了确实有点麻烦。