线路太长电压不够怎么办
chenyijun688
2013年04月23日 16:12:29
只看楼主

我们的灯有12kw,用的16平方的线220米一共有四路最后一路电压太低就不亮了,加电容行吗?

我们的灯有12kw,用的16平方的线220米
一共有四路
最后一路电压太低就不亮了,加电容行吗?
免费打赏
lingxuct
2013年04月27日 13:14:37
22楼
支持18楼,我计算一下:

16平方电缆R=1.359 X=0.082 Z=1.3615 Ω/km 0.22km的阻抗只有0.30Ω

12KW每相电流I=18.2A,把负荷全部计算到电缆末端,线路压降Us=1.732X18.2X0.30=9.45672V

9.5V也不到,如果电源侧保证400V(线电压),220米距离后,还有390.5V,不可能路灯点不亮!

是楼主电源侧电压太低吧?
回复
xiaochuan_xuzhou
2013年04月27日 14:12:20
23楼
ssqqugamd 发表于 2013-4-25 17:54 1,三相380/220V供电:12KW,220M,功率因数0.8,电压降5%,铜线截面6.9mm2就够了,16mm2是不会电压太低。电 …你好,请问这个结果是怎么计算出来的? 220M是什么意思?
回复
tianlsh
2013年04月27日 14:48:42
24楼
线加大,
或者加个稳压电源
回复
点点滴滴
2013年04月27日 14:50:04
25楼
是变压器容量太小了吧
回复
bk12000
2013年04月27日 15:04:28
26楼
在变压器处提高些电压。我那里的电压太高,老烧灯泡,于是把电压调低了点。
回复
lhgolxy
2013年04月27日 16:55:40
27楼
最后一回路的线径放大试试看~
回复
shushibi
2013年04月27日 17:09:46
28楼
是铜线应该不存在电线过小问题
回复
xzg009
2013年04月27日 22:11:31
29楼
检查一下你的电源输出端,问题就可解决了。
回复
l2515848
2013年04月27日 22:11:42
30楼
:):):):):victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
王学生
2013年04月28日 06:58:52
31楼
有疑问,有可能现在线路首段接线处就已经是总线路末端了、电压本身就低。线径不小了,路也不远啊。负载也不大啊。估计提供数据有问题。
回复

相关推荐

APP内打开