我们的灯有12kw,用的16平方的线220米一共有四路最后一路电压太低就不亮了,加电容行吗?
我们的灯有12kw,用的16平方的线220米
一共有四路
最后一路电压太低就不亮了,加电容行吗?
2楼
不行啊。可能是变压器容量不够了。
回复
3楼
加大线径或者加稳压电源,才12KW和变压器容量一般没什么关系
回复
4楼
boeing_s 发表于 2013-4-23 16:45 加大线径或者加稳压电源,才12KW和变压器容量一般没什么关系加电容行不
回复
5楼
chenyijun688 发表于 2013-4-23 16:59 加电容行不个人认为增大线径是好办法,加电容只是提高功率因数,和启动应该没什么关系,启动不了是电压不够。望高手指正
回复
6楼
加粗导线意味着加大投资,找找设计有什么解决办法没有
回复
7楼
1、加大线径;
2、在不影响其他负荷正常运行的情况下,看能不能提高变压器的输出电压(改变输出的接线位置)
3、看你功率因数是多少,如果太低,加电容有一定的作用
可以说说你是撒灯具??
回复
8楼
没啥关系啊。
加大线径;
看你功率因数是多少,如果太低,加电容有一定的作用
资讯给力电气群,群主这么说的
给力电气群 140203503
回复
9楼
电压降,那你就提高电压或者加大导线呗。。。
回复
10楼
huiyi2012 发表于 2013-4-23 19:07 1、加大线径;2、在不影响其他负荷正常运行的情况下,看能不能提高变压器的输出电压(改变输出的接线位置 …常用的日光灯!
回复
11楼
加大线径;适当提高电压。
回复