图纸简介: 热力站室内设备布置平面图、系统图、原理图、材料表、设计施工说明。 投稿网友: wfl007 上传时间: 2013-04-22 图纸省份: 山西







图纸简介:

热力站室内设备布置平面图、系统图、原理图、材料表、设计施工说明。






免费打赏
yeluoxue
2013年04月23日 23:57:59
2楼
1、补水泵旁的两根DN65管是做什么用的,还需电动控制门?
2、二次网的供回水间没有循环管,二网系统冲洗管道或采暖期运行初期时,二次管网内的水最好不要进入板换,很容易堵的。
3、同2,。一次侧供回水管道也应该加旁通管。
4、室外管网总损失4m是怎么回事儿?
回复
wfl007
2013年05月02日 17:43:02
3楼
1.补水泵旁的两根DN65管:依靠远传压力表超压泄水。
2、二次网的供回水间没有循环管,二网系统冲洗管道或采暖期运行初期时,二次管网内的水最好不要进入板换,很容易堵的。:同意加设旁通管。
3、同2,。一次侧供回水管道也应该加旁通管。:一次侧就有旁通。
4、室外管网总损失4m是怎么回事儿?:热力站外二次侧管路损失估计值。