冷库设备冰堵的原因: 制冷系统中发生冰堵是由于系统中含有过量的水分,在制冷系统运行过程中,水分随制冷剂在系统中流动,当含有水分的制冷剂通过膨胀阀节流降压时,水分从制冷剂中析出并结成冰粒吸附在膨胀阀出口,使膨胀阀孔部分或全部堵塞。系统发生冰堵后,制冷剂流量也相应减少,甚至完全消失。吸气压力明显下降,排气压力也降低,制冷量明显不足。 制冷系统中水分的主要来源: 1)制冷剂的质量低劣,目前市场有些散装制冷剂,其价格便宜,质量低劣。水分,杂质多,纯度低,沸点高。

夏季使用空气打压检漏,空气中的水蒸气被压缩,冷却后变成液态水。 安装维修操作不规范,致使系统中含有过量水分。.产生脏堵的原因 制冷系统在生产,安装,使用和维修过程中会产生一些金属磨削,管道氧化物,焊渣,在制冷剂和变质冷冻机油中也会有杂质,这些杂质被制冷剂夹带在制冷系统中流动,在通过膨胀阀和干燥过滤器的过滤网时会在滤网上积聚,并越聚越多,造成不同程度的堵塞。 制冷系统中杂质的主要来源:1)冷库制冷系统的零件在安装之前没有经过吹污处理。焊接过程中产生的氧化层在进行吹污处理时并未完全脱落,而在投入运转以后在制冷剂的冲涮下氧化层才慢慢脱落。 由于压缩机质量低劣,使用劣质冷冻油或干摩擦等原因使压缩机产生过量的磨削。

干燥剂质量差。在制冷剂的冲涮下,干燥剂表面发生分化,产生粉末,在膨胀阀过滤网产生脏堵。 选用了劣质冷冻油。油的稳定性差,分解后可与杂质混合凝结成糊状,黏住阀孔或过滤网,造成堵塞。 充注的制冷剂中含有过量杂质。此外,在--60℃以下的低温设备中,还可能在膨胀阀阀孔上发生油堵。这主要是因为所使用冷冻油的凝固点偏高,制冷剂流经阀孔时,因温度突然变低使溶解于制冷剂中的一部分冷冻油析出,呈糊状,黏在阀孔上而造成脏堵。
免费打赏
jiajia45467
2013年05月11日 15:14:11
3楼
谢谢楼主大公无私的分享。。。。
回复
jinghuayuan1990
2013年11月27日 21:22:53
4楼
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
回复
荣昌制冷
2013年11月28日 06:51:36
5楼
膨胀阀技术性能的好坏,直接影响其能否正常调节运行的标志。通常容易出现过滤网的堵塞、感温剂的泄漏等故障。造成调节反应不灵敏,调节失控或无法调节等。当膨胀阀的进口处出现结霜(或阀盖也结霜),进液管的温度比常温低,甚至结露;压缩机的吸气压力低于库温下的相对应压力,机器运转温度和排气温度高,制冷温度下降缓慢或不下降,足以说明膨胀阀的滤网堵塞,存在脏堵或冰堵现象。
处理方法:关闭供液总阀,开启压缩机运转,待吸气压力稳定在0以下时,关闭压缩机的排气阀,在关闭终了时停止压缩机运转(收氟完毕)。拆开膨胀阀的进液口,取出滤网清洗后装回,并更换输液干燥过滤剂或过滤器,检查输液电磁阀的性能后复原(检查清洗完毕)。打开压缩机的排气旁通口(其它仍处收氟时的状态),开机运转,让供液总阀至压缩机体内的空气全部从排气旁通口抽出,待吸气压力稳定在0以下真空时(抽气完毕),关闭排气旁通口,打开压缩机的排气阀和供液总阀,系统恢复运行。
如果膨胀阀本身工作正常,只是因为系统水份或脏物过多而引起的堵塞现象,造成严重的冰堵或脏堵,使系统工作不正常,膨胀阀前进液管的温度比常温低,甚至结露,阀后管路无温度反应,压缩机的吸气压力在0以下,机器运转温度和排气温度高,甚至出现敲击声,制冷温度不下降,运行工况恶劣。
系统水份过多,主要是因为平时维修真空不彻底;泄漏造成低压在负压情况下继续运行而吸入潮气;系统拆开后搁置时间过长;机件回潮粘水;制冷工质含水份超量;水冷式冷凝器的冷凝管破裂等所致。系统积污过多的原因,主要是排管式蒸发器及水冷式冷凝器铁质氧化物和系统的其它污物随工质循环的沉淀。