请问4mm2的电线与2.5mm2的电线能混用在一个回路吗
hainancy
hainancy Lv.2
2013年04月23日 00:57:10
只看楼主

家里装修,准备把插座的电线换了,可2.5的线不够,4mm2的线放完厨房后又余下不少没处用,所以考虑客厅和主卧的插座用4mm2的线(火 零 地 都用4mm2的 ),两个次卧室插座用2.5mm2的线(火 零 地 都用2.5mm2的 ),请问可行吗?谢谢! 备注:客厅、主卧和两个次卧的插座均在同一回路,客厅和主卧在回路的前半段,两个次卧在回路的后半段。问了装修公司的两个电工,一个说大带小没问题,一个说不行有压降不稳定,晕了

家里装修,准备把插座的电线换了,可2.5的线不够,4mm2的线放完厨房后又余下不少没处用,所以考虑客厅和主卧的插座用4mm2的线(火 零 地 都用4mm2的 ),两个次卧室插座用2.5mm2的线(火 零 地 都用2.5mm2的 ),请问可行吗?谢谢!

备注:客厅、主卧和两个次卧的插座均在同一回路,客厅和主卧在回路的前半段,两个次卧在回路的后半段。问了装修公司的两个电工,一个说大带小没问题,一个说不行有压降不稳定,晕了

附示意图
aaa.JPG

aaa.JPG

免费打赏
zqcgxg
2013年04月28日 07:29:50
12楼
没问题,可以用,后一个嫌麻烦骗你的,4平方比2.5平方接线多费劲一些。
回复
myqchf
2013年04月28日 08:15:17
13楼
完全没问题的,放心用吧
回复
congcon
2013年04月28日 09:35:49
14楼
关键看你家负荷情况,只要负荷不超,线径大没关系,
回复
zhangzhang2010
2013年04月28日 13:36:37
15楼
不知道有没有人觉得这图怪异,所有插座一个回路吗?你们家的所有插座用一个开关控制?LZ能不能把有几个回路表示出来,每个回路的断路器型号写出来。
回复
zhengruby
2013年04月29日 16:07:00
16楼
才几米东西,多大点负荷,哪来的压降,我擦,名词很专业嘛
回复
elector
2013年05月01日 10:58:21
17楼
这样做当然没问题!只是后面卧室的插座不能用于空调这类的负荷。
另外,按规范:厨房、卫生间及其他房间的插座以及空调插座应分回路设置,而不能像你这样一路串过去。
回复
欧阳奋斗
2013年05月01日 18:19:43
18楼
可以的 要是两个次卧负荷比较大 你可以用两根2.5mm2作为一根并起来使用
回复
xj15099649398
2013年05月02日 10:30:18
19楼
如果你两个次卧的用电设备总负荷可以用2.5的话是可以的但是4一定在在2.5前面
回复
xj15099649398
2013年05月02日 10:30:48
20楼
如果你两个次卧的用电设备总负荷可以用2.5的话是可以的但是4一定在在2.5前面
回复
qgjfwbb
2013年05月02日 21:50:47
21楼
keekom 发表于 2013-4-26 16:52 这么多说可行的?4平的线能花多少钱?一般插座回路用20的断路器,30°时 插座回路穿3根2.5查表载流量为17, …你家里的次卧室有多大的负荷呀。换个断路器不就结了。
回复

相关推荐

APP内打开