风机盘管 、 VRV内机等一定需要减震吊架吗?
raincst
raincst Lv.5
2013年04月22日 18:06:50
只看楼主

图集上风机盘管大部分不需要使用减震吊架,也有使用的;图集上VRV内机没有使用减震吊架,但有的厂家建议使用。想咨询大家,这个有没有定性的说明?什么样情况下一定要用减震吊架?比如多重等?

图集上风机盘管大部分不需要使用减震吊架,也有使用的;
图集上VRV内机没有使用减震吊架,但有的厂家建议使用。

想咨询大家,这个有没有定性的说明?什么样情况下一定要用减震吊架?比如多重等?


免费打赏
宝贝佳林
2013年04月24日 10:32:44
2楼
一般的安装项目是根据设计要求选用的减震器,有弹簧减震器和橡胶减震器。如果没有特别要求重量轻的设备可采用橡胶减震器,重量大的减震器选用弹簧的。
回复
chaohuahch
2013年04月24日 11:37:46
3楼
运转的设备最少都要考虑避震。风机盘管运转的时候,震动较小,有时候,也可以不考虑避震。
回复
feitian4525
2013年05月15日 14:02:20
4楼
一般应该考虑
回复
rzcpxy
2013年07月08日 22:45:16
5楼
声学要求,与楼上房间功能等相关。
回复
zhang975229
2013年07月25日 09:54:11
6楼
不用考虑。。。。。。
回复
bradyfree
2013年07月28日 22:53:37
7楼
好多实际中都没怎么考虑
回复
qq1219370194qq
2013年07月28日 23:14:36
8楼
风机盘管不需要
回复
牛广人
2013年08月05日 09:13:48
9楼
如果产品质量过得硬,就不用装了。我做的工程都没有装,但大风量的风机盘管可以酌情考虑。
回复
zzkongtiao
2013年08月07日 16:17:40
10楼
220的可以不减震,380的要减震
回复

相关推荐

APP内打开