本人在做这个的过程中发现的一些问题,现提一些,望大家指正: 1、屋面彩板超过5M长最好不要用聚苯保温平板做屋面板,特别是夏季安装,施工中常有发现由于板材安装前正反面彩板温差太大造成板材起拱,安装中断裂脱胶现象,有的面板材质脆性大的甚至会造成破裂啊,今后使用过程中也可能发生类似问题; 2、屋面上大都为结构防水,不能随便打胶,施工完毕需清理掉遗留杂物,特别是彩板搭接缝隙内的杂物,否则很可能造成渗漏,因为曾经遇到过遇到过搭接缝部分被堵,雨水顺坡爬入搭接的情况(主要对明钉板);

本人在做这个的过程中发现的一些问题,现提一些,望大家指正:

1、屋面彩板超过5M长最好不要用聚苯保温平板做屋面板,特别是夏季安装,施工中常有发现由于板材安装前正反面彩板温差太大造成板材起拱,安装中断裂脱胶现象,有的面板材质脆性大的甚至会造成破裂啊,今后使用过程中也可能发生类似问题;
2、屋面上大都为结构防水,不能随便打胶,施工完毕需清理掉遗留杂物,特别是彩板搭接缝隙内的杂物,否则很可能造成渗漏,因为曾经遇到过遇到过搭接缝部分被堵,雨水顺坡爬入搭接的情况(主要对明钉板);

3、现在屋面采光板大都是机制树脂板,无法咬合,只能明钉固定,或压条固定,树脂板打钉后也是渗漏隐患,所以树脂板固定处一定要用压板或垫板,最好自带止水垫,固定要注意松紧适宜,千万不能将树脂板固定太紧出现张裂,也不能松,今后风吸力下会震动破裂啊,有条件最好在固定钉处再用树脂玻璃布现场做防水啊。

以上为个人经验,希望各位同行多多接招!!

在这里和大家在分享一些屋面板受台风侵袭后的照片,它显示了屋面板固定的薄弱环节:
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
天涯居士
2013年04月22日 13:30:56
2楼
看图片,感觉都很吓人的惨痛教训。
回复
urmy
2013年04月22日 15:54:32
3楼
我现在的项目上,用的是直立锁边的板。有公母两头,互相搭接后,用锁边机自动锁边,据说效果还不错,只是现在还没做完,无法检验。。。
回复
urmy
2013年04月22日 15:56:05
4楼
保温是屋面板下掉玻璃棉,所以没有起拱断裂的可能。室内施工也不受天气影响。
回复
河南结构小生
2013年04月23日 09:35:37
5楼
学习了正在学习钢结构
回复
a805760660
2013年04月23日 11:38:04
6楼
学习了,谢谢楼主的分享。
回复
wt1181649779
2013年04月23日 21:27:38
7楼
瞅瞅!!!!
回复
相由心生
2013年04月24日 00:39:53
8楼
学习了。。呵呵,7楼,哪里都有你的身影啊。。。
回复
co1463930624575
2016年05月23日 00:10:50
9楼
请问关于压型板与轻钢龙骨隔墙的连接处理您知道吗?尤其是隔墙正好在槽边(我也不知道该叫什么,就是波峰与波谷过渡的地方),这个地方该怎么连接呢?垫上预制木块创造出平面吗?还是有别的好方法