路灯配电箱接线的差异
xinye10
xinye10 Lv.10
2013年04月22日 11:02:43
只看楼主

同一个院,同一个工程,隧道段(图1)和道路段照明箱(图2),低压配电都采用TN-S系统。请大伙给说说这两张图的差异?为什么会有这样的差异?图1:图2:

同一个院,同一个工程,隧道段(图1)和道路段照明箱(图2),低压配电都采用TN-S系统。
请大伙给说说这两张图的差异?为什么会有这样的差异?
图1:
图1.jpg
图2:
图2.jpg




图1.jpg


图2.jpg

免费打赏
xinye10
2013年04月22日 11:06:49
2楼
1.装不装浪涌?
2.带不带漏保?
3.普通照明为什么要有多级保护?
4.路灯箱出线断路器不是都建议用B类吗?C65N-C-40A/3P DPN Vigi-C-16A 中的C标号是什么意思?
回复
心香
2013年04月22日 20:20:17
3楼
隧道照明分进口段、进渡段、常规段、出口段,所以和一般路段的常规照明不一样,详隧道通风照明规范,C65N 是施耐德微型断路器C指脱扣曲线C型曲线。
回复
xinye10
2013年04月22日 22:42:49
4楼
yxy13774791149 发表于 2013-4-22 20:20 隧道照明分进口段、进渡段、常规段、出口段,所以和一般路段的常规照明不一样,详隧道通风照明规范,C65N 是 …嗯。隧道照明,照明指标有不同的要求。供电这一块,为啥有这么大的差异?
回复
心香
2013年04月23日 09:09:58
5楼
从图面看,隧道采用的是一相一回路配电,道路采用的是三相一回路方法。前者只是加了控制方法多样化,因为隧道照明有分雨天、阴天、晴天、夜间、白天等多种照明要求,所以控制的回路需根据天气进行控制的。比如晴天就少开几个回路,阴天就多开几个回路。
回复
xinye10
2013年04月23日 20:02:39
6楼
yxy13774791149 发表于 2013-4-23 09:09 从图面看,隧道采用的是一相一回路配电,道路采用的是三相一回路方法。前者只是加了控制方法多样化,因为隧 …还是纠结下:1.装不装浪涌?2.带不带漏保?3.普通照明为什么要有多级保护?
回复
mingji174
2013年04月24日 17:27:51
7楼
装不装浪涌是看你的电缆有没有雷电电涌的进入

带,主要是路灯及隧道内的安全问题

没有什么多级保护 啊 只是为了检修方便 多加一级
回复
xinye10
2013年04月24日 18:12:25
8楼
mingji174 发表于 2013-4-24 17:27 装不装浪涌是看你的电缆有没有雷电电涌的进入带,主要是路灯及隧道内的安全问题谢谢。是不是可以这么理解:1.隧道内照明配电箱,电源、负荷侧电缆有雷电流串入的可能性较“户外”配电箱可能性更小,于是无需装浪涌;实际上,户外照明配电箱进线侧装浪涌也极为少见;一般进线电缆自箱变穿管埋设,也无串入雷电的可能;2.户外路灯受环境因素影响较大,漏保频跳,隧道内则运行环境稍好,且行人接触可能性更大,则有必要装漏保;3.图纸上,额定电流分级了;追问一句:上述的做法是否有规范支撑?
回复
逸風
2013年05月29日 19:51:47
9楼
一般来说,隧道的照明,会根据各种要求,要多种控制方式来亮灯,像西门子plc编程控制系统,可以根据需要,以不同要求,来开关灯,而道路两侧路灯,控制方式就简单的多。普通的经纬度时钟控制加接触器,就能实现。
回复
jianzhudianqic
2017年02月27日 06:34:12
10楼
谢谢楼主分享
回复
ss20100501
2017年02月27日 22:51:55