请问路灯照明配电箱进线处开关的选择问题
binpoe
binpoe Lv.2
2010年07月03日 10:48:58
只看楼主

1、我选用3相4线的进线,那么进线开关选择3P还是4P的?看到建筑电气设计规范中,要求TN-C接地系统中,不能断开PNE线,因此我感觉应该用3P开关,但是我单位的一个高工说用4P的,求正解。2、以前我设计都用断路器的,现在甲方认为路灯配电箱只用刀开关就可以。不知道哪个为正解。恳请高手不吝赐教

1、我选用3相4线的进线,那么进线开关选择3P还是4P的?看到建筑电气设计规范中,要求TN-C接地系统中,不能断开PNE线,因此我感觉应该用3P开关,但是我单位的一个高工说用4P的,求正解。
2、以前我设计都用断路器的,现在甲方认为路灯配电箱只用刀开关就可以。不知道哪个为正解。
恳请高手不吝赐教
iamcmh
2010年07月05日 08:32:52
2楼
看接地型式的选用。
TT系统用4极,TN系统用3极。
回复
chenzi_lc
2010年07月07日 13:02:03
3楼
如果只配刀开关,后面每个回路都有保护,不用断路器也是可行的。
回复
tianwei19820725
2010年07月07日 13:05:08
4楼
道路路灯照明多用TT系统,进线开关用4P
回复
freshwei
2010年07月07日 14:22:08
5楼
:victory:
回复
m_309431918
2010年07月12日 10:56:16
6楼
4P
回复
qoqodu
2010年08月29日 10:24:26
7楼
tn-c系统肯定用3级的,TN-C-S在PEN线分开后可用四级
回复
只睡六小时
2010年09月16日 08:31:53
8楼
:victory: 学习了啊
回复
charming8888
2010年10月20日 08:55:22
9楼
高手不吝帮忙了
回复
charming8888
2010年10月20日 08:56:16
10楼
学习了啊:victory:
回复
z54zqf
2010年11月17日 19:35:57
11楼
路灯应该用漏电吧!