求助,35KV变电站10KV开关跳闸问题
malanltj
malanltj Lv.2
2013年04月22日 10:04:53
来自于继电保护
只看楼主

35KV变电站一10KV出线,出口1#杆上装有柱上真空开关,送电过程中,当户外柱上开关打开情况下,柜内开关合上,再合户外柱上开关,就引起户内开关柜内开关速断动作,线路还没有故障,需要合几次柱上开关才能送出线路,请教各位有能解答的吗?在线等。。。。。。

35KV变电站一10KV出线,出口1#杆上装有柱上真空开关,送电过程中,当户外柱上开关打开情况下,柜内开关合上,再合户外柱上开关,就引起户内开关柜内开关速断动作,线路还没有故障,需要合几次柱上开关才能送出线路,请教各位有能解答的吗?在线等。。。。。。
淮岸听风
2013年04月22日 17:32:45
2楼
柱上真空开关合上后引发上级开关速断动作,是在线路空载的情况下合柱上开关吗?柱上开关的下级是不是还有开关,或者线路的对端有短路?建议送电前摇测线路的绝缘电阻值。
另查,速断开关的保护整定值是否适当?线路送电时,能否躲过冲击电流?
回复
zsphn6666
2013年04月23日 15:55:34
3楼
首先排除柱上开关有没有问题,再就是是不是定值不合理,柱上开关后级变压器有涌流。
回复
电气奇才
2013年04月26日 19:08:16
4楼
如果线路确实绝缘良好,建议两级断路器都在线路空载的情况下送电
回复
zyz8438
2013年04月27日 16:50:19
5楼
柱上开关后方是不是带有变压器?
回复
liangdl
2013年04月27日 17:22:05
6楼
首先检查保护定值是否设置合理,需要躲开合闸涌流,线路上有高压补偿的电容器以及变压器等,再送电时都会产生涌流。
回复
lingxuct
2013年04月28日 09:13:08
7楼
把保护定值和线路上挂了多少变压器(台数和各台的容量帖上来),相信你“线路还没有故障,需要合几次柱上开关才能送出线路”,说明,线路所挂接的变压器太多,保护定值没有考虑励磁涌流的躲避,如果是速断动作,则更有问题了。
回复
红苹果
2013年05月17日 10:04:55
8楼
:lol
户内开关整定的问题。仔细看好手册整定。。。该线路带有多少负荷,什么类型负荷?
回复
tm1234567891
2013年05月17日 13:23:25
9楼
是整定参数的问题吧
回复
huahua732
2013年06月01日 23:31:28
10楼
一台一台送配变没问题了
回复
酉雪
2013年06月06日 09:03:41
11楼
户内开关保护装置速断定值小了,不能躲过变压器的涌流。一台一台送变压器的涌流相对就小了,最好是重新计算一下速断保护的定值。
回复

相关推荐

APP内打开