本帖最后由 xingbuxingna 于 2013-4-22 09:31 编辑 如图,建筑为一 7 层住宅, 2 到 7 层为住宅。图中一卫生间伸顶通气污水立管,在底层上方横向转换,二层排水支管接入转换后的横向干管。 1.对于第1 条中所说“立管管低”具体指哪个位置? A 还是 B ? 周末没事做,我到一工地转了下。看到这个,我当时就蛋疼了。我的理解是

本帖最后由 xingbuxingna 于 2013-4-22 09:31 编辑


如图,建筑为一 7 层住宅, 2 7 层为住宅。图中一卫生间伸顶通气污水立管,在底层上方横向转换,二层排水支管接入转换后的横向干管。
1.对于第1 条中所说“立管管低”具体指哪个位置? A 还是 B
周末没事做,我到一工地转了下。看到这个,我当时就蛋疼了。我的理解是 A 是立管底部,二层的排水横支管接入的应该是排水横干管。这样的话,图中的连接根本满足不了 1.5m 的最低要求。另外也没满足“ 4.3.9.5 当排水支管、排水立管接入横干管时,应在横干管管顶或其两侧 45° 范围内采用 45° 斜三通接入”的要求。不知道我的理解是否正确。请各位发表意见~~( 最好能提出规范的连接方案 )

123.jpg

123.jpg


QQ截图20110214090811.png

免费打赏
行不行呐
2013年04月22日 16:43:50
2楼
不要沉呀,求各位走过路过的,来交流讨论啦
回复
君临天下
2013年04月23日 09:35:51
3楼
明确告诉你这样接法肯定是违反规范的。一直想总结这一点,一直没有总结。
回复
chjmoshou789
2013年04月24日 11:00:05
4楼
肯定不满足离立管1.5米的规定
回复
行不行呐
2013年04月24日 14:08:32
5楼
whadihuazhzh 发表于 2013-4-23 09:35 明确告诉你这样接法肯定是违反规范的。一直想总结这一点,一直没有总结。感谢,那 也就是说我的理解是对的咯。
回复
zlbzdx
2013年04月24日 17:53:02
6楼
不满足1.5m?要清楚什么管要满足1.5m。其实本图看不出来有没违反规范。如果接入管确实是单排的支管,那确实是违反规范的。但是,要是那条连入的跟旁边的立管A是同样的立管拐过来的管,那肯定没有违反规范。做法是没有错的。
回复
行不行呐
2013年04月24日 18:02:15
7楼
zlbzdx 发表于 2013-4-24 17:53 不满足1.5m?要清楚什么管要满足1.5m。其实本图看不出来有没违反规范。如果接入管确实是单排的支管,那确实 …嗯,是的,我这图上写明了,接入的是最低横支管。并不是另一根立管转向接过来汇合的。也就是说是违反规范的。:) 你说的第二种情况,我也想到过,一般商住楼常见这样的,底层商铺上面的住宅污水立管在底层天花板下。集中汇合排出户外。这样的情况都会把横干管放大一号把,用de160的。对吗?