如图所示,在2轴附近处有一块板需要加附加筋,但是不知道现场如何布置。我理解的意思是,板绑扎后,板下层钢筋间距为70mm,上层140mm,梁支座处为70mm.不知道是否正确。
如图所示,在2轴附近处有一块板需要加附加筋,但是不知道现场如何布置。我理解的意思是,板绑扎后,板下层钢筋间距为70mm,上层140mm,梁支座处为70mm.不知道是否正确。
2楼
看图集11G101-1
回复
3楼
另加面筋就与原面筋相间布置,加底筋就把加的钢筋绑扎在原底筋上就行了。
回复
4楼
lyhxxjg 发表于 2013-4-22 16:51 另加面筋就与原面筋相间布置,加底筋就把加的钢筋绑扎在原底筋上就行了。你不懂什么叫“隔一布一”啊,怎么能绑在原底筋上呢??
回复
5楼
直接加大钢筋直径如何?
回复
6楼
mokatsch 发表于 2013-4-22 21:45 你不懂什么叫“隔一布一”啊,怎么能绑在原底筋上呢??还是不明白哦~~~详细一点撒
回复
7楼
dbjlsxz 发表于 2013-4-23 06:56 直接加大钢筋直径如何?这个应该如何计算钢筋直径呢?
回复
8楼
本帖最后由 mokatsch 于 2013-4-23 11:12 编辑 zxy80612 发表于 2013-4-23 10:40 还是不明白哦~~~详细一点撒看你用了“撒”这个语气助词,,,你是四川人吧?我也是。。。(绵阳的)既然是底板附加:就是说明原有配筋和附加配筋之间间距就是70,你这样理解:X方向,从第一列开始,奇数列是原有配筋,偶数列是附加配筋,每个奇数列和偶数列间距是70,每个奇数列与奇数列、偶数列与偶数列间距是140,这就是隔一布一。。。。Y方向同此。。。但是图上只标明X方向有附加,所以Y方向不需要。。。。你如果把钢筋绑在一起,就成了并筋。。。至少图集上只有关于梁的并筋。。。。。
回复
9楼
mokatsch 发表于 2013-4-23 11:11 看你用了“撒”这个语气助词,,,你是四川人吧?我也是。。。(绵阳的)既然是底板附加: …我是在重庆施工的内蒙人,因为来的时间长了,有些口头语都跟着他们来了。那我大概了解了,但是我还有个问题就是这个附加钢筋是起到什么用呢?我们现在这栋房子每个房间的功能都一样,都是办公室,但是为啥偏偏他这个房间就要有附加筋呢?有木有道理啊
回复
10楼
zxy80612 发表于 2013-4-23 11:26 我是在重庆施工的内蒙人,因为来的时间长了,有些口头语都跟着他们来了。那我大概了解了,但是我还有个问 …出现附加钢筋一般都是那里荷载较大,扰度较大,在不增加板厚的情况下,增加配筋面积能够降低扰度值,使其满足规范要求,同时也满足承载力要求。。。。。
回复
11楼
mokatsch 发表于 2013-4-22 21:45 你不懂什么叫“隔一布一”啊,怎么能绑在原底筋上呢??另加底筋怎么就不能绑在原底筋上,非得隔一布一呢。
回复