本帖最后由 lianyiying 于 2013-4-21 14:33 编辑 请问大家有没有遇到这种情况啊,这个地方道路的坡度陡都比较大,都是百分之几的,然后用鸿业污水计算出来的管子基本上每一段都是跌水的,怎么办,这符不符合规范啊,我在规范里面倒没有发现有这方面的要求,但是总觉得这样子怪怪的,怕专家评审通不过啊,虽然我觉得这样子更好,可以减小管道整体埋深
本帖最后由 lianyiying 于 2013-4-21 14:33 编辑
请问大家有没有遇到这种情况啊,这个地方道路的坡度陡都比较大,都是百分之几的,然后用鸿业污水计算出来的管子基本上每一段都是跌水的,怎么办,这符不符合规范啊,我在规范里面倒没有发现有这方面的要求,但是总觉得这样子怪怪的,怕专家评审通不过啊,虽然我觉得这样子更好,可以减小管道整体埋深
2楼
再顺便问下大家,做个县城的排水管道施工图一般需要多少时间,没有初步设计,直接做施工图的,管子总厂40多公里,我们老总天天吹牛,说的别人都做多块似的,希望大家能给个数据我参考一下,
回复
3楼
可以在定义管道坡度的时候参照地面坡度来,这样就不会跌水了。当然坡度太大流速超了也只好要做跌水井。
回复
4楼
lianyiying 发表于 2013-4-21 14:50 再顺便问下大家,做个县城的排水管道施工图一般需要多少时间,没有初步设计,直接做施工图的,管子总厂40多 …这种东西不好说啊,市政工程与现场实际条件有太大的关系,要做好来是很不容易的。不过只是要马马虎虎出个图而已不考虑这样那样的情况倒是很快,加上用鸿业软件来断面,应该确实比较快。
回复
5楼
问题是这个图得施工的,老总让我十来天时间就要全部做出来,本来就不熟练,还催的这么急,资料还不全
回复
6楼
飞鱼 发表于 2013-4-21 18:52 可以在定义管道坡度的时候参照地面坡度来,这样就不会跌水了。当然坡度太大流速超了也只好要做跌水井。但是我是在道路上做,基本上每段道路坡度陡是百分之几,管子流速肯定超的
回复
7楼
定义管线最小覆土深度?
回复
8楼
如果管线坡度比道路坡度小,就会是这样子的,很正常的。
回复
9楼
这个跌水是跌多少呢?
回复
10楼
本帖最后由 zhuwenlong2013 于 2013-11-22 09:48 编辑
楼主在定义管道标高的时候应该出现了一些问题,可以使用定义管高-坡度或定义管高-覆土来进行操作,后续使用断面调整的功能,达到设计要求
回复
11楼
跌水,是指水面落差。
而鸿业纵断中--却是标高差,完全不懂给排水啊
回复