百万级净化房间遮阳问题
wangxiaobao869
2013年04月20日 15:43:24
只看楼主

小弟在做一个项目。百万级,温度20±5℃,由于一面阳光直射密切需要安装窗户(不可开启式),有人说净化房间不能安装窗帘,可有依据。如果有这种窗帘。是哪种,

小弟在做一个项目。百万级,温度20±5℃,由于一面阳光直射密切需要安装窗户(不可开启式),有人说净化房间不能安装窗帘,可有依据。如果有这种窗帘。是哪种,
免费打赏
stephen198702
2013年04月24日 13:49:04
2楼
严格来说洁净室是不可安装这些的,但看你的洁净级别(百万级)一般的空调就可达到,根本无“洁净室”这个概念了!现在的洁净室一般都是100K-1级。
回复
jason365_yu
2013年04月25日 11:05:30
3楼
可以加pvc材质的窗帘。。
回复
lihuajiancn
2013年04月26日 21:31:43
4楼
如果单墙,非要安装的话,选用PVC卷帘。
如果双墙,可以安装于回风夹道内,夹道开门可以操作窗帘。
其实从我们以前安装案例来看,百级可以直接装PVC卷帘了,没事的。
回复
geminixu
2013年04月29日 14:58:33
5楼
首先,对于你所建设的洁净室而言,20+/-5度,百万级,在洁净室内设不设窗帘都不会对此两项指标产生很大的影响。但光照确实会对洁净室室内环境产生较大的影响。在某次天津地区的实测过程中(非夏季),有太阳直射的地方与无太阳直射的地方会产生3度左右的温差差。
第二,从洁净室的装修原则上来看,不产尘,不积尘,易清洁是其基本要求之一。即便窗帘的本身材质不产尘,但由于窗帘的结构和使用特点,亦很难满足不积尘,易清洁的要求。从这个角度来看,洁净室内确实不应安装窗帘。
第三,如果洁净室确实存在面对室外的密闭窗,建议应采用较高热工性能的low-e玻璃。如工程已经完工,玻璃贴膜也可接受。不然,即便夏季温度差异能在接受范围之内,亦不能保证冬季不结露的要求。
回复
说放弃
2013年05月01日 21:17:38
6楼
做观察窗就行了
回复
wbass325
2013年05月13日 14:42:43
7楼
这样的情况可以选用玻璃上贴膜或者选用洁净室防静电网格窗帘的
回复
zhoushuhan123
2013年08月03日 16:56:10
8楼
百万级还好,装个PVC的窗帘,应该问题不大!
回复
cq929434876
2013年08月14日 14:44:53
9楼
选用防静电的
回复
nicos_bobo
2013年08月21日 17:43:38
10楼
做双层玻璃视窗,玻璃中间加可调百叶帘

补充内容 (2013-8-26 15:30):
汗~~看成百级了
回复
xiaxiuhu001
2013年08月23日 00:31:25
11楼
用PVC卷帘就行了,才几十块一平方,朝阳面银色,朝室内面一般蓝色。
回复

相关推荐