没有地下室故地面上没有钢筋的一层楼卫生间该如何做局部等电位联结?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2013年04月20日 15:40:27
只看楼主

没有地下室故地面上没有钢筋的一层楼卫生间该如何做局部等电位联结? 根据02D501-2图集,卫生间局部等电位联结的扁钢引自底板钢筋的十字交叉接点,但我也遇见一层设计要做局部等电位联结卫生间的地面内并没有钢筋的情况! 这种情况下,该从哪里引出进LEB盒的扁钢?


没有地下室故地面上没有钢筋的一层楼卫生间该如何做局部等电位联结?








根据02D501-2图集,卫生间局部等电位联结的扁钢引自底板钢筋的十字交叉接点,但我也遇见一层设计要做局部等电位联结卫生间的地面内并没有钢筋的情况!








这种情况下,该从哪里引出进LEB盒的扁钢?

免费打赏
muyuyao
2013年05月08日 01:03:32
22楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-21 16:10 编辑 hslhwd 发表于 2013-5-2 21:49 好像说了半天也没说清楚主题啊,有没有个准确说法啊15楼的说法有一定道理,但令人费解——图集从概念及联接要求上将建筑物钢筋网、地面内钢筋网、墙内钢筋网 三者对立起来的说法似乎不合理,仿佛这三者之间没有联系、连绑扎要求都没有似的!!! !!!
回复
大哥爱丫头
2013年05月12日 17:22:56
23楼
muyuyao 发表于 2013-4-29 15:53 昨日主体中检某住宅小区商铺,商铺一层地面内就没有钢筋!!!一层商铺内设计有许多有局部等电位联结的 …我们这里是在卫生间下面铺了一层扁铁,扁铁跟主筋连接起来
回复
muyuyao
2013年05月12日 23:01:16
24楼
cy332021 发表于 2013-5-12 17:22 我们这里是在卫生间下面铺了一层扁铁,扁铁跟主筋连接起来请介绍具体做法!费用甲方认吗?
回复
大哥爱丫头
2013年05月16日 17:37:02
25楼
muyuyao 发表于 2013-5-12 23:01 请介绍具体做法!费用甲方认吗?在打垫层之前用25的扁铁在地面敷设一圈,然后向上引出一个端点连接等电位箱,等电位是规范要求的,你要是不做,监理是不会验收合格的
回复
muyuyao
2013年05月16日 18:07:42
26楼
cy332021 发表于 2013-5-16 17:37 在打垫层之前用25的扁铁在地面敷设一圈,然后向上引出一个端点连接等电位箱,等电位是规范要求的,你要是 …你说的很对,看来你们那里的要求还是蛮严格的,很多地方做不到!但“在打垫层之前用25的扁铁在地面敷设一圈,然后向上引出一个端点连接等电位箱”的做法能实现真正意义上的局部等电位联结吗?!当然了,这样做总比彻底不做的要好一万倍!
回复
xiaojiangsw
2013年05月21日 23:06:56
27楼
曾经见过强弱电井直接敷设一根镀锌扁铁,从基础共同接地体引上,用于强弱电井的单独接地。按楼主所说,一层局部等电位端子不想与避雷接地系统在共用接地体(基础)以上连接,(印象中等电位系统与防雷接地系统在共用接地体之上就是分开的)。是否可将一层等电位端子使用一根总等电位联结线引至基础共用接地体呢?再说,既然有局部等电位端子,不设置总等电位端子吗?如有,总等电位端子总得联到基础钢筋上吧,也就是共用接地体了。
确实很多地方,楼层上卫生间的局部等电位端子图省事,是直接焊接连到避雷引下线上的。
印象中某些地方,比如说避雷引下线与一层单元入口距离不满足要求时,人行道下要设置局部等电位网(路面下)。似乎在某本图集中见到音乐喷泉水能溅到、人能行走到的地方,地面下也要设置局部等电位网。
楼上有朋友说,卫生间地板内铺一层扁铁,有一定的道理(其实也就是局部等电位网)。
到于其中的原理,本人才学有限,也说不出,但大家见过电视系统用的视频线所用的屏蔽层,那就是编织成网状的。
仅一家之言,博君一笑而已。不喜勿喷。
回复
muyuyao
2013年07月10日 23:07:59
28楼
xiaojiangsw 发表于 2013-5-21 23:06 曾经见过强弱电井直接敷设一根镀锌扁铁,从基础共同接地体引上,用于强弱电井的单独接地。按楼主所说,一层 …有个人见解!但等电位联结与接地是完全不同的两个概念!前者的内涵和外延都大于后者!接地合格,丝毫不能说明等电位联结合格!总等电位联结的关键,是建筑物内所有基础钢筋、墙筋、梁板柱的钢筋层层相连!局部等电位联结的关键是需做局部等电位联结的六面体空间内墙筋、梁板柱的钢筋相连!
回复
muyuyao
2013年08月07日 15:02:22
29楼
军刀 发表于 2013-5-2 22:06 我认为从钢筋柱引出是可行的。个人想法啊呵呵呵。我认为仅仅从钢筋柱引出而不从底板钢筋引出的局部等电位联结做法是存在安全隐患的!毕竟人是站在地面上的!连图集做法都要求从底板钢筋上引出扁钢!跨步电压也是在地面上人的两腿之间产生!还是那句话,等电位联结与接地是两个不同概念!
回复
bbcazjl555
2013年09月04日 15:39:14
30楼

感谢分享。谢谢
回复
海夜风
2013年09月05日 16:32:46
31楼
这个问题问得好,以往都忽略了~收藏继续关注~
回复