没有地下室故地面上没有钢筋的一层楼卫生间该如何做局部等电位联结? 根据02D501-2图集,卫生间局部等电位联结的扁钢引自底板钢筋的十字交叉接点,但我也遇见一层设计要做局部等电位联结卫生间的地面内并没有钢筋的情况! 这种情况下,该从哪里引出进LEB盒的扁钢?
没有地下室故地面上没有钢筋的一层楼卫生间该如何做局部等电位联结?
根据02D501-2图集,卫生间局部等电位联结的扁钢引自底板钢筋的十字交叉接点,但我也遇见一层设计要做局部等电位联结卫生间的地面内并没有钢筋的情况!
这种情况下,该从哪里引出进LEB盒的扁钢?
32楼
额,这个确实够麻烦。当初咋没有提出这个问题?搞完了再来补救,确实麻烦啊。我是来学习的~~~
回复
33楼
可以从就近的柱子钢筋上引入接地极
回复
34楼
toshiba2010 发表于 2013-9-30 15:43 可以从就近的柱子钢筋上引入接地极这不是在谈接地的问题,而是在谈卫生间局部等电位联结,这是两个不同的问题!
回复
35楼
一层地板没有建筑钢筋?不可理解。如果确实没有,那只能按规范增加预埋建筑钢筋,直径不小于16mm。焊接闭合回路并用热镀锌扁钢25X4引出到等电位盒,(丅D28)。
回复
36楼
lsc19590714 发表于 2013-10-1 09:46 一层地板没有建筑钢筋?不可理解。如果确实没有,那只能按规范增加预埋建筑钢筋,直径不小于16mm。焊接闭合回 …请问:根据什么规范增加预埋建筑钢筋,直径不小于16mm?!
回复
37楼
05D10图集中有具体做法。
回复
38楼
现在是设计要求不是整栋楼房都联通成一个等电位吗,这个就跟大地联通了
回复
39楼
lsc19590714 发表于 2013-10-1 09:46 一层地板没有建筑钢筋?不可理解。如果确实没有,那只能按规范增加预埋建筑钢筋,直径不小于16mm。焊接闭合回 …一层地板没有建筑钢筋?不可理解。——–比如仅有一层的平房、车间、厂房。
回复
40楼
lsc19590714 发表于 2013-10-4 16:10 05D10图集中有具体做法。该图集我看过了,没找到答案,请指明图集的哪一页有具体做法!
回复
41楼
找住宅户内卫生间等电位施工做法。具体记不清了。但图集上肯定有,也可以找一下你周边的设计院询问一下。很常规的问题。
回复