求助各位大侠,不胜感激。。。关于独立基础变形计算问题
schjsw
schjsw Lv.5
2013年04月19日 19:14:14
来自于地基基础
只看楼主

求助各位大侠,不胜感激。。。规范查不到,柱距9m,跨度40m的单层厂房排架结构,如果做柱下独立基础,需不需要做基础变形计算???

求助各位大侠,不胜感激。。。规范查不到,柱距9m,跨度40m的单层厂房排架结构,如果做柱下独立基础,需不需要做基础变形计算???
免费打赏
jszxwsw
2013年04月19日 20:43:59
2楼
结构选型不合理,采用铰接刚架受力合理,对沉降不敏感,不必考虑沉降验算
回复
yyscl
2013年04月19日 20:50:36
3楼
40m的应该采用三个柱子两跨,两跨可以断开也可以连续,个人认为连续的钢梁可能更省钢
回复
jszxwsw
2013年04月19日 20:55:58
4楼
yyscl 发表于 2013-4-19 20:50 40m的应该采用三个柱子两跨,两跨可以断开也可以连续,个人认为连续的钢梁可能更省钢未考虑跨度净空要求
回复
mrqxf01
2013年04月19日 21:22:22
5楼
地基规范:单层排架结构(柱距6m)柱基的沉降量中压缩土小于120mm,高压缩土小于200mm;吊车轨道也有倾斜的要求。
回复
schjsw
2013年04月19日 22:15:56
6楼
jszxwsw 发表于 2013-4-19 20:43 结构选型不合理,采用铰接刚架受力合理,对沉降不敏感,不必考虑沉降验算结构就是两跨 总跨度40m,钢梁——混凝土柱结构体系,柱距9m。。。。。。如果做独基,变形计算不清楚到底要不要算?
回复
schjsw
2013年04月19日 22:16:28
7楼
yyscl 发表于 2013-4-19 20:50 40m的应该采用三个柱子两跨,两跨可以断开也可以连续,个人认为连续的钢梁可能更省钢结构就是两跨 总跨度40m,钢梁——混凝土柱结构体系,柱距9m。。。。。。如果做独基,变形计算不清楚到底要不要算?
回复
chaoyuanyuanhappy
2013年04月22日 14:45:05
8楼
新手飘过~~~~~
回复

相关推荐

APP内打开