高层剪力墙结构,18+1层,地下室一层,为半埋式地下室,即在建筑周边只有两边是有地下室挡墙的,建模中,未组装地下室或组装地下室时未设混凝土挡土墙是,位移比等所有参数都能算过,但是组装上地下室(带混凝提挡墙)的时候,位移比就算不过,且都出现在第一层,及地下室。请问各位大侠,针对此种情况,应该怎么处理?
高层剪力墙结构,18+1层,地下室一层,为半埋式地下室,即在建筑周边只有两边是有地下室挡墙的,建模中,未组装地下室或组装地下室时未设混凝土挡土墙是,位移比等所有参数都能算过,但是组装上地下室(带混凝提挡墙)的时候,位移比就算不过,且都出现在第一层,及地下室。请问各位大侠,针对此种情况,应该怎么处理?
2楼
请大侠们,不吝赐教
回复
3楼
设为地下室。。。
另外,用梁元模拟挡墙,别用墙元
回复
4楼
zz20111111 发表于 2013-4-21 18:43 设为地下室。。。是把梁加高成和墙高一样来算么?这样的话受力与实际不符啊;设为地下室的话与工程实际情况也不符,审图就难过
回复
5楼
1、地下挡墙与建筑主体分开设置;2、如果场地允许,不做挡墙,做架空板放坡处理。
回复
6楼
bhhelen 发表于 2013-4-22 11:55 1、地下挡墙与建筑主体分开设置;2、如果场地允许,不做挡墙,做架空板放坡处理。不行嗯,场地条件不允许,要求做钢筋混凝土挡墙兼做建筑外墙
回复
7楼
leiwenqi0615 发表于 2013-4-22 12:01 不行嗯,场地条件不允许,要求做钢筋混凝土挡墙兼做建筑外墙钢筋混凝土挡墙与主体结构四周脱缝(用其他材料封堵—)处理,墙下设基础抵抗弯矩
回复
8楼
bhhelen 发表于 2013-4-22 12:47 钢筋混凝土挡墙与主体结构四周脱缝(用其他材料封堵—)处理,墙下设基础抵抗弯矩首先谢谢你的解答,你这种处理方式是很好,使挡墙不参与主体阶梯结构计算,但是贵州这面一般混凝土挡墙兼作建筑外墙都是和柱子一起整浇的,我就想问哈看。这样做,计算的时候的位移比超限应该怎么处理
回复
9楼
楼主最后怎么处理这样的问题的??重庆的也是老是这样的问题
回复
10楼
我现在也有这样的问题,求指导
回复
11楼
半地下室,是否有采光井?
回复