对于钢结构厂房,能不能够用建筑物内钢结构中的裸钢柱作为防雷引下线。这样做会不会有什么安全问题?如果不行的话,这种情况应该怎么处理?在建筑物外做明敷的引下线么?因为这个建筑是全钢结构的。 希望大家能够解答我的问题,非常感谢!
对于钢结构厂房,能不能够用建筑物内钢结构中的裸钢柱作为防雷引下线。这样做会不会有什么安全问题?如果不行的话,这种情况应该怎么处理?在建筑物外做明敷的引下线么?因为这个建筑是全钢结构的。
希望大家能够解答我的问题,非常感谢!
2楼
只要这些柱子是通过建筑构件连接在一起,并有基础钢筋作为自然接地体,在满足以下条件下可不另设接地体和引下线(间距不同时按每根柱子确定):新版GB50057第4.3.5条4款的公式计算:S≥4.25kc2
式中:S—钢筋表面积总和(m2),
kc—分流系数,其值按本规范附录E的规定取值。
这时kc可按图E.0.2的下式计算:
如果C值大于20m,则按图E.0.4的下式计算:
防接触电压在新版GB50057中有如下规定:
(1)人在建筑物外停留时,接近引下线的可能性是小的;
(2)在建筑物四周,利用建筑物金属构造或建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线;
(3)引下线3m范围内土壤地表层的电阻率不小于50kΩ·m;
(4)外露引下线,其距离地面2.7m以下的导体用耐1.2/50μs冲击电压100kV的绝缘层隔离,例如使用至少3mm厚的交联聚乙烯层;
(5)用护栏、警告牌是接触引下线的可能性降低至最低限度。
只要采取上述五种措施之一即可。