土壤源热泵竖直双U管埋法那个对?
xiaogang9987
2013年04月19日 09:44:22
来自于中央空调
只看楼主

如题,请教群里高人如下图,土壤源热泵竖直双U管埋法那个对?我个人怎么觉得两个埋法不一样,设计的埋法应该是两个“U”并联,而实际埋法则是两个“U”串联呢?等待高人指正。

如题,请教群里高人如下图,土壤源热泵竖直双U管埋法那个对?我个人怎么觉得两个埋法不一样,设计的埋法应该是两个“U”并联,而实际埋法则是两个“U”串联呢?等待高人指正。

双U管设计连接.png


双U管 现场连接.png

免费打赏
xiaogang9987
2013年04月23日 14:11:03
13楼
gpeng_224 发表于 2013-4-23 12:21 实际施工中也是并联,露出地面是4个管口,你现在看到的是为了打压用的,先把串联起来,一头打压,一头接压力 …多谢前辈的细心指点,非常感谢!!!
回复
qc3270
2013年04月24日 08:59:16
14楼
12楼正解,地埋管需要先打压检验管是否合格,并且带压下管的。在接水平集管时,会剪开连接口,分别接供水和回水管。
回复
zenda168
2013年04月24日 14:34:55
15楼
应该是并联的 ,实际的照片应该是串联。实际与施工不符!
回复
lianghua12345
2013年04月24日 16:26:26
16楼
顶一下,学习了。
回复
xiaogang9987
2013年04月25日 08:35:42
17楼
qc3270 发表于 2013-4-24 08:59 12楼正解,地埋管需要先打压检验管是否合格,并且带压下管的。在接水平集管时,会剪开连接口,分别接供水和 …非常感谢前辈的耐心指点,非常感谢!
回复
xiongjiao258
2013年04月25日 09:23:07
18楼
个人感觉设计上是并联,但发的实际施工照片上的是串联,12楼的最合理。
回复
tianhejisi
2014年07月05日 20:10:53
19楼
个人觉得还是设计不敢设计成串联的,怕气堵,单纯从换热系数上说,串联的流速必然比并联高,对流换热系数就高,内热阻就小,而且流速也更容易达到规范上推荐的4m/s,但气堵好像很难解决。
气堵这事哪儿哪本书有特别详细而清晰的解释或描述吗?
回复
yangxiaopengty
2014年09月12日 16:16:19
20楼
施工肯定是错了,仅仅凭第一张图纸也看不出是并联啊
回复
aijhua1686
2019年01月13日 10:44:33
21楼
串联试压,并联安装;理论和实践是有些不同的。气堵的情况确实不好解决。
回复

相关推荐

APP内打开