土壤源热泵系统的设计问题
yangrchao
yangrchao Lv.3
2009年07月21日 11:30:05
来自于热泵工程
只看楼主

在设计土壤源热泵系统的时候,如采用垂直埋管形式,需计算垂直埋管的长度和打井深度,在这一计算过程中,需用到管材的换热能力,即单位垂直埋管深度换热量,我看过一些设计,单位垂直埋管深度换热量的取值为:单U的60-80W/M,双U的80-100W/M,请问高手这些取值是怎么得出来的,依据是什么?谢谢!

在设计土壤源热泵系统的时候,如采用垂直埋管形式,需计算垂直埋管的长度和打井深度,在这一计算过程中,需用到管材的换热能力,即单位垂直埋管深度换热量,我看过一些设计,单位垂直埋管深度换热量的取值为:单U的60-80W/M,双U的80-100W/M,请问高手这些取值是怎么得出来的,依据是什么?谢谢!
免费打赏
wangyoucao0619
2009年12月23日 15:20:33
2楼
这些只是一些经验值,在实际施工中如果选择下限值会影响造价,如果采用上限值就不一定会达到设计的效果。而且地质条件不一样不可能用同一个数字。应该针对每一个工程做岩土的热响应实验,用实验数据来估算,同时也要打出一部分富裕量,但是这时已经比直接估要精确很多。
回复
yang200588
2009年12月30日 10:58:42
3楼
这些只是一些经验值,在实际施工中如果选择下限值会影响造价,
回复
hjf19640908
2009年12月31日 16:29:06
4楼
这些是经验值,要做试验井,后进行计算。
回复
showpey
2010年01月07日 12:41:05
5楼
这些估算不靠谱,徐实际测量
回复
senlinmu666
2010年01月10日 20:33:50
6楼
楼主说的“单U的60-80W/M,双U的80-100W/M,”这些值都有些偏大。打了很多。
回复
zhanghaiming1688
2010年01月11日 09:06:46
7楼
按这个数据做设计要出问题的 ,打个七折还有点靠谱.
回复
gujihao008
2010年01月25日 23:43:59
8楼
前期的地质勘测即土工试验,热响应实验都得做,地质不同差异很大,不能根据经验值来设计,那些都是不负责任的做法。
回复
邵兵华
2010年01月26日 14:54:38
9楼
同意楼上众位仁兄的看法,但是热响应实验在投标前期人家也不会让你去做啊。我觉得还有两种方式可以比纯经验值更精确一下,一是购买专业的地埋管换热量计算软件.二是自己动手根据各层土质的厚度,热物性参数不同,编程模拟计算U形管的换热量。弯头处打个余量。

[ 本帖最后由 daojianxiao2009 于 2010-1-26 14:55 编辑 ]
回复
tianbaoye
2010年05月08日 16:32:01
10楼
那是不准确的!!!那需要做热物性试验! 各个地区,各个地质情况是不同的!地下热阻也是不一样的!有什么不明白可以加我QQ7466415
回复
yangxiaopengty
2010年05月13日 15:54:22
11楼
据我施工时了解到的情况是,尽量选小效果会好,如果真的去勘察那样成本太高了,而且很不准确,宁可多打井,这样才能满足机子换热需求,要不到后期那可是个麻烦事了。选60w每㎡比较合适。
回复

相关推荐

APP内打开