在设计土壤源热泵系统的时候,如采用垂直埋管形式,需计算垂直埋管的长度和打井深度,在这一计算过程中,需用到管材的换热能力,即单位垂直埋管深度换热量,我看过一些设计,单位垂直埋管深度换热量的取值为:单U的60-80W/M,双U的80-100W/M,请问高手这些取值是怎么得出来的,依据是什么?谢谢!
在设计土壤源热泵系统的时候,如采用垂直埋管形式,需计算垂直埋管的长度和打井深度,在这一计算过程中,需用到管材的换热能力,即单位垂直埋管深度换热量,我看过一些设计,单位垂直埋管深度换热量的取值为:单U的60-80W/M,双U的80-100W/M,请问高手这些取值是怎么得出来的,依据是什么?谢谢!
12楼
:victory:
回复
13楼
需做热响应试验的,对客户负责也是对自己负责
回复
14楼
本人手下有一支大型的地源热泵空调地下钻井埋管施工队(锡探钻机GXY-1型10台),本施工队为您提供专业的地源热泵地下打井埋管,水平集管安装,如您需要服务,请联系:
刘经理:13671943178
回复
15楼
要做热物测试的,那些估算的经验值有时候是不准确的
回复
16楼
这些值确实都是估算的,还有就是通过科研人员的地源热泵实验得出的数据,其实是可以根据具体的地质结构进行计算和模拟的。但是一般的模拟计算都有些局限性,做了很多假设,和实际还是有差距的,最好是能够找一个相近的地区,有热泵试验台的那种,通过模拟计算后再根据实验数据进行校正,这样的数据比较准确可靠!
回复