土壤源热泵竖直双U管埋法那个对?
xiaogang9987
2013年04月19日 09:44:22
来自于中央空调
只看楼主

如题,请教群里高人如下图,土壤源热泵竖直双U管埋法那个对?我个人怎么觉得两个埋法不一样,设计的埋法应该是两个“U”并联,而实际埋法则是两个“U”串联呢?等待高人指正。

如题,请教群里高人如下图,土壤源热泵竖直双U管埋法那个对?我个人怎么觉得两个埋法不一样,设计的埋法应该是两个“U”并联,而实际埋法则是两个“U”串联呢?等待高人指正。

双U管设计连接.png


双U管 现场连接.png

免费打赏
xiaogang9987
2013年04月19日 14:09:33
2楼
顶一个!!!!
回复
xiaogang9987
2013年04月19日 14:11:37
3楼
顶一个!!!!
回复
dearsutao
2013年04月19日 15:18:52
4楼
我也觉得应该是并联吧,不然你这样顶上肯定要加排气。
不过你确定这张照片的施工时正确的?
回复
tptpt
2013年04月22日 12:52:40
6楼
看不懂,先收藏
回复
yangchao_xiao
2013年04月22日 15:23:59
7楼
看设计,应该是并联的 ,实际的照片应该是串联。实际与施工不符!
回复
祁滨兴
2013年04月22日 16:25:14
8楼
实际施工不对了,这样会形成气堵,循环不通。
回复
终有弱水替沧海
2013年04月23日 09:08:37
9楼
设计上面的是并联,施工的好像不是并联啊,能不能再发一些实际的照片啊,我也在做地埋管水源热泵,求参考,求指导
回复
xiaogang9987
2013年04月23日 11:38:26
10楼
顶一个!!!
回复
xiaogang9987
2013年04月23日 11:40:46
11楼
等待高人出现
回复
gpeng_224
2013年04月23日 12:21:28
12楼
实际施工中也是并联,露出地面是4个管口,你现在看到的是为了打压用的,先把串联起来,一头打压,一头接压力表,等连接主管时会把现在暂时连起来的两根管再剪开
回复

相关推荐