开关接L还是接N,涉及人身安全
rvvp22
rvvp22 Lv.12
2013年04月18日 20:16:11
只看楼主

如图,这是一个简单的电灯电路,我觉得开关一定要接在L线上,理由是:当我们换灯泡的时候,基本不会仔细考虑,认为将开关断开换灯泡就不会触电,如果把开关接在N线上,我们换灯泡的时候就有可能触到L线,这是很危险的。但我们所接触到的实际电路中,有很多都是将开关接到N线上,还有很多乱接线等施工不规范现象,尤其是民用电路更多,这会对后来的检修构成麻烦甚至威胁,再次希望大家能够提高规范施工的意识,同时,鉴于施工不规范现象的存在,我们也应该提高警惕,毕竟电这东西不是闹着玩的。

如图,这是一个简单的电灯电路,我觉得开关一定要接在L线上,理由是:当我们换灯泡的时候,基本不会仔细考虑,认为将开关断开换灯泡就不会触电,如果把开关接在N线上,我们换灯泡的时候就有可能触到L线,这是很危险的。
f796872b1b2247d198250af6.jpg

但我们所接触到的实际电路中,有很多都是将开关接到N线上,还有很多乱接线等施工不规范现象,尤其是民用电路更多,这会对后来的检修构成麻烦甚至威胁,再次希望大家能够提高规范施工的意识,同时,鉴于施工不规范现象的存在,我们也应该提高警惕,毕竟电这东西不是闹着玩的。

f796872b1b2247d198250af6.jpg

免费打赏
ccj8989
2013年04月21日 19:16:43
32楼
本帖最后由 ccj8989 于 2013-4-21 19:18 编辑

''当我们换灯泡的时候,基本不会仔细考虑,认为将开关断开换灯泡就不会触电''

_________________________>规程:停电>验电>接地线>挂牌;前的第一,2步是需要习惯成自然!

意识一但混乱,麻痹大意,将问题复杂严重了!
回复
老盖
2013年04月22日 08:47:16
33楼
这是基本常识
回复
cqlzy83
2013年04月22日 08:52:10
34楼
11楼兄弟说的正确
回复
无意苦争春
2013年04月22日 08:54:37
35楼
乡镇那些建筑都是这样了,开关也是乱接,不按照开关上面的接线图接,只要亮就OK,很无语的!!
回复
laohuang168
2013年04月22日 10:00:27
36楼
ccj8989 发表于 2013-4-21 19:16 ''当我们换灯泡的时候,基本不会仔细考虑,认为将开关断开换灯泡就不会触电''________________________ …第二步:验电。非常重要。许多电工过于相信开关,做完第一步停电后,往往忽略验电这一步,悲剧就此发生。
回复
lj565773470
2013年04月22日 10:35:28
37楼
再次提醒,用电操作要规范 赞同
回复
电力配电
2013年04月22日 11:38:16
38楼
这样接线的人是无耻(不懂),被电的人是笨蛋(也是不懂)
回复
sldhbds
2013年04月22日 15:04:22
39楼
:'(:'(:'(:'(:'(
回复
fuqiang580930
2013年04月22日 15:05:39
40楼
安装人员加强责任心就行了。
回复
jinbuyuan
2013年04月22日 16:57:22
41楼
开关接相线是最基本的知识,如果这个都不懂还是去干钳工吧。
回复