开对象捕捉 绘制管线的经过立管标注就致命错误
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2013年04月18日 20:15:47
只看楼主

开对象捕捉的时候绘制管线,很容易致命错误,关闭后就不会出现致命错误,求解决方法,多数人出现这个状况了

开对象捕捉的时候绘制管线,很容易致命错误,关闭后就不会出现致命错误,求解决方法,多数人出现这个状况了
免费打赏
ldyf999
2013年04月19日 09:26:47
2楼
我也是,怎么这个版主就不回复了????
回复
kobe_bryant24
2013年04月22日 14:04:57
3楼
这个说的有点笼统
能不能 给一张图纸 或者给定一个 环境 崩溃
加入 能够反复的重现崩溃 我们会尽力解决
谢谢楼主的支持与提供一下素材:handshake
回复
夜宵77
2013年04月26日 10:35:21
4楼
kobe_bryant24 发表于 2013-4-22 14:04 这个说的有点笼统能不能 给一张图纸 或者给定一个 环境 崩溃 加入 能够反复的重现崩溃 我们会尽力解决 …就是这个情况:打开对象捕捉的时候,先画完立管,有个立管标注,再绘制管线的时候,如果鼠标穿过立管标注,就会崩掉,屡试不爽
回复
wuxuj
2013年05月17日 21:19:35
5楼
画管线移到标注的地方一停留就出错,天正给排水2014 β1试用版也有这问
回复
wuxuj
2013年05月17日 21:23:44
6楼
对象捕捉关了就没事了,不关就这样
回复
wuxuj
2013年05月17日 21:37:40
7楼
经多次试验,是画管时光标移到TCH_VPIPEDIM实体时,又打开捕捉就会崩溃退出(炸开就没事)
回复
wuxuj
2013年05月17日 21:41:28
8楼
只要TCH_VPIPEDIM实体图层打开,可以看得见,不管是隔离图层还是锁定,都没有用,画管时光标移到TCH_VPIPEDIM实体时,又打开捕捉就会崩溃退出(炸开就没事)——如果关闭或冻结,看不见(就是捕捉不到实体时)就没有事,希望尽快出补丁,不然画个图人也要崩溃了
回复
夜宵77
2013年05月26日 10:24:37
9楼
wuxuj 发表于 2013-5-17 21:41 只要TCH_VPIPEDIM实体图层打开,可以看得见,不管是隔离图层还是锁定,都没有用,画管时光标移到TCH_VPIPED …完全同意,我现在都是炸开的
回复
kobe_bryant24
2013年05月28日 14:09:13
10楼
yexiao90911 发表于 2013-4-26 10:35 就是这个情况:打开对象捕捉的时候,先画完立管,有个立管标注,再绘制管线的时候,如果鼠标穿过立管标注 …懂了。。。楼主的标注的文字样式 中的 行文件字体 我猜想选择是 txt.shx 字体? 请问是这个吗?