求地下室外墙KZ做法
quezi1989
quezi1989 Lv.7
2013年04月18日 20:04:24
只看楼主

本帖最后由 quezi1989 于 2013-4-18 20:44 编辑 本工程是一栋超高层建筑,地下三层,地上四十四层,建筑高度为220m,为一类高层建筑。地下一层到四层为特一级抗震。 结构图中未注明地下室外墙KZ在柱顶的做法(柱顶在地下室顶板),也没注明是否为约束边缘构件,今天监理要求按约束边缘构件施工!请问有何依据?具体的做法又是什么?望各位大侠指教,小弟在此拜谢了!!

本帖最后由 quezi1989 于 2013-4-18 20:44 编辑

本工程是一栋超高层建筑,地下三层,地上四十四层,建筑高度为220m,为一类高层建筑。地下一层到四层为特一级抗震。
结构图中未注明地下室外墙KZ在柱顶的做法(柱顶在地下室顶板),也没注明是否为约束边缘构件,今天监理要求按约束边缘构件施工!请问有何依据?具体的做法又是什么?望各位大侠指教,小弟在此拜谢了!!
外墙详图.png
地下室外墙详图

墙柱定位图.png
墙柱定位图

墙柱定位图.png


外墙详图.png

david__kk
2013年04月18日 20:29:24
2楼
问题明白没看明白,能不能弄个图或详细说一下。
回复
mokatsch
2013年04月18日 20:54:21
3楼
这种柱子不应该是KZ啊,跟人墙一起工作了。。。暗柱吧。。。。

这么搞的房子轴压比应该超过0.3,也处于底部加强层,还是特一级,按约束暗柱施工吧。。。。。监理没错。
回复
quezi1989
2013年04月18日 21:10:36
4楼
mokatsch 发表于 2013-4-18 20:54 这种柱子不应该是KZ啊,跟人墙一起工作了。。。暗柱吧。。。。这么搞的房子轴压比应该超过0.3,也处于底 …图纸没有注明的!如果按约束边缘暗柱施工,那拉钩满挂的长度取多少呢?还有柱顶竖向钢筋要怎么做的?
回复
mokatsch
2013年04月18日 22:12:27
5楼
quezi1989 发表于 2013-4-18 21:10 图纸没有注明的!如果按约束边缘暗柱施工,那拉钩满挂的长度取多少呢?还有柱顶竖向钢筋要怎么做的?详见11G101和11G329。。标准图集就是工程师的助手。。。。那里面很详细
回复
gll2589
2013年05月28日 13:48:34
6楼
220/44=5米
回复
ggxxll2050
2013年07月24日 08:32:24
7楼
哦开 确实不错啊 努力
回复

相关推荐

APP内打开