冲孔桩偏位20cm,问题大吗?
kancai2010
kancai2010 Lv.5
2013年04月18日 18:15:26
只看楼主

请问各位兄弟,最近有个工地,打电话说冲孔桩偏位20公分,桩混凝土已浇筑完毕,请问问题大吗,怎么处理?

请问各位兄弟,最近有个工地,打电话说冲孔桩偏位20公分,桩混凝土已浇筑完毕,请问问题大吗,怎么处理?
免费打赏
codyguo
2013年04月18日 21:00:55
2楼
<桩规> 6.2.4看看有没有超,如果超,请结构设计单位进行复核
回复
小豆豆
2013年04月18日 22:54:08
3楼
你这个偏位是桩身倾斜了20CM 还是桩的位置放线放错了 桩位偏了20CM,但是桩身是垂直的,如果是前一种你可以查一下施工验收规范看允许的偏差是多少,如果是后一种,个人认为影响不大,可以不用处理。

kaifengno1:怎么可能影响不大

回复
过儿
2013年04月19日 08:25:57
4楼
楼上都说的很清楚了.我也不说了.
位置偏500都可以.我记得.
回复
温员外
2013年04月19日 14:20:18
5楼
承台加固下,如果有条件,加高地梁,尽量让地梁平衡弯矩
回复
我家晕乎乎
2013年04月19日 17:03:56
6楼
查验收规范
回复
jngetao
2013年04月19日 17:29:07
7楼
只要偏位的桩,不影响桩距,承台扩一下好了
回复
x1xqq
2013年04月19日 23:09:10
8楼
冲孔桩,桩径至少是800吧,偏位200应该问题不大。
回复
无间道
2013年04月20日 07:24:18
9楼
最正确的方法是咨询一下设计,因为国家规定修改设计必须有设计单位来完成。
回复
jinping04626
2017年11月22日 16:43:16
10楼
首先应找设计确认,加大承台为比较经济的做法,实在不行就只能补桩。补桩的成本比较大,且工艺麻烦。补桩分为补管桩或者补锚杆静压桩。
回复

相关推荐