120m单脊双坡多跨门式刚架柱脚刚接铰接问题
一心一城
2013年04月18日 15:05:48
只看楼主

之前发到闲聊那边勒,哎,没动静。现有一关于120米单脊双坡多跨门式刚架柱脚问题求指点,晚生刚入行,望前辈指点。 介绍下,120米跨度,北方地区,打算做成单脊双坡多跨形式,如无吊车,柱脚是做成铰接可否,刚接和铰接哪个更好些呢?如有吊车,应该是刚接,如没吊车呢?还有针对这样的工程,望多提指点意见~檐口高度8米。示意图如下:上面是铰接的,下面刚接滴~哪个好些呢?

示意图如下: 未命名1.jpg
未命名2.jpg
上面是铰接的,下面刚接滴~哪个好些呢?

未命名1.jpg


未命名2.jpg

免费打赏
天涯居士
2013年04月18日 15:05:49
2楼
设计成铰接比较好。
回复
一心一城
2013年04月19日 08:47:36
3楼
hjwu1210 发表于 2013-4-19 08:16 设计成铰接比较好。谢谢~那两端柱脚需要刚接么?我有个同事说两端最好做成刚接滴
回复
一心一城
2013年04月19日 09:22:38
4楼
libing1788 发表于 2013-4-19 08:47 谢谢~那两端柱脚需要刚接么?我有个同事说两端最好做成刚接滴还有个问题,铰接的话,5*24米的跨度就由梁的挠度控制了,梁好大啊…
回复
天涯居士
2013年04月19日 10:58:28
5楼
libing1788 发表于 2013-4-19 09:22 还有个问题,铰接的话,5*24米的跨度就由梁的挠度控制了,梁好大啊…是的,都用铰接,钢梁截面高点,厚度小点。
回复
钢结构v小宋
2013年04月19日 15:14:36
6楼
用铰接,刚接一般在门式钢架里,都是檐口超过12米采用,是为了控制柱顶位移。此结构为节省造价建议铰接
回复
嘉伟钢结构
2013年04月20日 08:06:56
7楼
还是两端刚接的好,可以增加钢架的整体刚度
回复
小榕树
2013年04月20日 08:54:59
8楼
铰接没什么问题,但你中间的二力杆不宜过多,否则对边柱影响较大
回复
baiyizhou
2013年04月20日 09:47:52
9楼
120米跨度梁会做得太高了,很不经济。实在要做的话,就柱脚刚接吧,这样可以减少截面高度,减少侧移!
回复
shcjcl
2013年04月20日 15:35:07
10楼
屋面梁是连续梁会挠度控制?柱脚铰接就行了,若是6m柱距,恒0.3活0.5风0.55单品钢架计算模型在9000KG左右。
回复
shcjcl
2013年04月20日 15:36:49
11楼
baiyizhou 发表于 2013-4-20 09:47 120米跨度梁会做得太高了,很不经济。实在要做的话,就柱脚刚接吧,这样可以减少截面高度,减少侧移!不懂,别瞎说误导人家,知道什么是跨度吗,还120m。。。知道门刚柱顶位移限值多少吗
回复

相关推荐

APP内打开