电流互感器的问题........
seven1990
seven1990 Lv.5
2013年04月18日 13:13:20
只看楼主

如题 低压柜选用了多功能仪表,在选取电流互感器的时候直接用了0.5精确级的,是不是功率测量就等于摆设了呢>? 新人求教

如题 低压柜选用了多功能仪表,在选取电流互感器的时候直接用了0.5精确级的,是不是功率测量就等于摆设了呢>? 新人求教
seven1990
2013年04月18日 13:13:42
2楼
现在柜子都做好了 :Q
回复
seven1990
2013年04月18日 13:15:25
3楼
今儿忽然意识到有点儿不合适,柜子为GCS,低压进线及抽屉内全用了多功能仪表,要是必须得换的话我就惨了
回复
iamcmh
2013年04月18日 15:15:34
4楼
功率测量没问题呀,最大可以达到0.5的准确度。
回复
一指慢
2013年04月18日 15:49:30
5楼
seven1990 发表于 2013-4-18 13:15 今儿忽然意识到有点儿不合适,柜子为GCS,低压进线及抽屉内全用了多功能仪表,要是必须得换的话我就惨了没必要换它,又不是供电方的收费计量。
回复
seven1990
2013年04月18日 18:33:20
6楼
dexinpure 发表于 2013-4-18 15:49 没必要换它,又不是供电方的收费计量。哦哦,那就不换了
回复
seven1990
2013年04月18日 18:33:43
7楼
iamcmh 发表于 2013-4-18 15:15 功率测量没问题呀,最大可以达到0.5的准确度。嗯,那就这样了
回复
ljd962496
2013年04月18日 20:29:04
8楼
没问题的,楼主要分清测量和计量,一般计量才用0.2的。
回复
lxsrzycll
2013年04月20日 21:12:14
9楼
学习中。。。。。
回复
lianrundianli
2013年04月21日 11:04:49
10楼
学习中。对于互感器 我只是初步的了解、二次测电流0.5A.
回复
houzaixiang
2013年04月21日 11:10:07
11楼
看是哪里计量收费,不过规定计量收费,互感器精度等级应为0.2的,要换
回复