漏电动作电流是不应大于300mA还是不应小于300mA?
xj.7204
xj.7204 Lv.12
2013年04月18日 12:34:19
只看楼主

低压配电设计规范 2011版 6.4.3 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流不应小于300mA;当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。这条是不是错了?不是说动作电流不应大于300mA吗?

低压配电设计规范 2011版 6.4.3 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流不应小于300mA;当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。

这条是不是错了?不是说动作电流不应大于300mA吗?
免费打赏
霜满天
2017年07月27日 16:59:54
32楼
我已经晕了
回复
張恆
2017年08月01日 12:03:33
33楼
学习学习。已经有高手解释了,学习了
回复
a396673967
2017年08月01日 15:57:37
34楼
谢谢楼主分享
回复
开心老爸
2017年08月01日 17:24:31
35楼
动作电流当然要大于啦,如果小于300mA,你开关还会动作吗?
回复