消防回路可以跨防火分区么
aunaau
aunaau Lv.2
2013年04月18日 10:28:13
只看楼主

请问消防回路可以跨防火分区么?有相应的规范么?

请问消防回路可以跨防火分区么?有相应的规范么?
免费打赏
混在电气
2013年04月18日 10:49:48
2楼
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》13.9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。
回复
qf76882479
2013年04月18日 15:25:49
3楼
楼上正解:lol
回复
aunaau
2013年05月10日 19:58:40
4楼
有关于非消防电缆跨防火分区的规定么?谢谢!!
回复
米克
2013年05月11日 11:27:06
5楼
aunaau 发表于 2013-5-10 19:58 有关于非消防电缆跨防火分区的规定么?谢谢!!我理解消防电缆都不能跨防火分区,那么非消防电缆更不应跨防火分区了。
回复
aunaau
2013年05月13日 14:14:25
6楼
混在电气 发表于 2013-4-18 10:49 JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》13.9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线 …嗯!我就是想找到相应的规范!!谢谢谢谢!!
回复
aunaau
2013年05月13日 14:15:41
7楼
18米高的厂房照明怎么做?有人做过吗?谢谢!:)
回复
fengdehaizitumu
2013年05月14日 12:09:20
8楼
最好不要跨
回复
dqzj1999
2014年02月02日 20:42:18
9楼

JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》13.9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。
回复
aidexianqi
2014年02月03日 00:55:34
10楼
aunaau 发表于 2013-5-10 19:58 有关于非消防电缆跨防火分区的规定么?谢谢!!非消防电缆没有这个规定,没必要就别跨越
回复
qoqodu
2014年02月05日 18:02:05
11楼
消防支线不应跨越防火分区
回复